关于预制管桩的问题
weihaiqi
weihaiqi Lv.2
2012年01月03日 09:11:37
只看楼主

我们这里定额上算管桩是按实际入土深度计算。想问一下这个入土深度是按地坪标高算起还是从桩入承台底100mm算起。(因为之前场地要填土,打桩机才能进场作业,承台在地坪标高以下)第二关于截桩这个问题,就是上承台100mm要截掉这部分管桩的材料费是否能够记取。刚出来实习,遇到的问题不知道什么解决,希望能有高人指点,谢谢

我们这里定额上算管桩是按实际入土深度计算。想问一下这个入土深度是按地坪标高算起还是从桩入承台底100mm算起。(因为之前场地要填土,打桩机才能进场作业,承台在地坪标高以下)
第二关于截桩这个问题,就是上承台100mm要截掉这部分管桩的材料费是否能够记取。
刚出来实习,遇到的问题不知道什么解决,希望能有高人指点,谢谢
免费打赏
tangkegood
2012年01月03日 10:17:27
2楼
上承台100mm要截掉这部分管
桩的材料费要算钱的,另外入土深度按地坪标高算。这很容易理解,如果不按地坪标高算,那上面很长的一段桩不是白打了,打桩单位是不会这么笨的。
回复
jyzhkf
2012年01月03日 12:29:59
3楼
入土深度按地坪标高算,上承台100mm要截掉这部分管桩的材料费要记取。
回复
zdy611
2012年01月03日 17:55:13
4楼
入土深度按地坪标高算,上承台100mm要截掉这部分入土深度按地坪标高算,上承台100mm要截掉这部分管桩的材料费要记取。管桩的材料费要记取。
回复
杯酒人生
2012年01月03日 20:50:46
5楼
这要看你那的施工组织设计怎么做的了
回复
cwz19880122
2012年01月03日 21:51:48
6楼
入土深度算起啦,要么打桩的亏大了,你等下还要送桩,送桩有送桩的钱,实桩有实桩的钱,承台上的截断肯定记材料费
回复
gui1234567890
2012年01月03日 23:10:12
7楼
入土深度按地坪标高算,上承台100mm要截掉这部分入土深度按地坪标高算,上承台100mm要截掉这部分管桩的材料费要记取。管桩的材料费要记取。
回复
天三
2012年01月04日 08:21:27
8楼
怎末回事,管桩是要达到设计标高的,基本上不存在截桩。
回复
zj-1210
2012年01月04日 08:49:19
9楼
入土深度算起啦,要么打桩的亏大了,你等下还要送桩,送桩有送桩的钱,实桩有实桩的钱,承台上的截断肯定记材料费
回复
建筑人
2012年01月04日 12:04:56
10楼
结构版主说的对:打桩是按照设计要求打桩的,基本上不存在截桩。如果需要有截桩的,必须经过设计同意。
入土深度按自然地坪标高算。
回复
yjc113113
2012年01月05日 10:29:50
11楼
正常的来讲,就是回填平整后的标高至桩底持力层的长度叫做入土深度,这个深度包含了送桩长度。所以在管桩施工的时候应考虑地面标高与桩顶设计标高的深度,如果这个深度超出了送桩管的长度,就会造成不必要的管桩浪费。一般情况来讲,应考虑加长送桩管。但是加长了送桩管后,就会出现入土后的管桩会出现偏移。相对施工队来讲,他是打的越深工程量才越多。一般全抗压的设计都会要求进入某持力层多少米,在试桩的时候就会定一个标准就是以压桩力为主、桩长为辅;抗拔桩在设计的时候会有效桩长不低于多少米。最开始的配桩都是以试桩结果来参考,越到后面越是以前面相邻已施工配桩长度来参考的,很多时候不是一成不变的,因为地底下的东西是不确定的。地勘报告也只是提供参考的。我刚做过一个5万平的一层的地下室,共3层地下室,采用静压机,送桩管加长至15米。