请教各位前辈消防卷帘门和应急照明能否采用首端切换
theolivetree
2011年12月29日 09:03:17
只看楼主

“《高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95》9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。”从上面规范看,好像消防卷帘门和应急照明不用末端切换,请教各位前辈是不是这样子的(注:我甲方的想能省则省,呵呵,别喷我)

“《高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95》9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。”从上面规范看,好像消防卷帘门和应急照明不用末端切换,请教各位前辈是不是这样子的(注:我甲方的想能省则省,呵呵,别喷我)
woshidw2009
2011年12月29日 09:25:04
2楼
一个“等”字,解决你所有问题,要末端切换,消防设备!!
回复
不下棋的棋手
2011年12月29日 09:29:09
3楼
《民用建筑电气设计规范》13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;
2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。
你看看,已经明确了
回复
cnkaqi030
2011年12月29日 09:30:12
4楼
===等?

@din
回复
theolivetree
2012年01月03日 15:50:47
5楼
这话太高深了,参不透