变压器低压测进线主开关保护想问下Ir1 Ir2 Ir3 Ir4分别是什么保护 各保护有什么作用
想问下Ir1 Ir2 Ir3 Ir4分别是什么保护
各保护有什么作用
变压器低压测进线主开关保护想问下Ir1 Ir2 Ir3 Ir4分别是什么保护 各保护有什么作用
低压进线框架断路器有四段保护,前三段大家都说过了,我来说Ir4,这是接地故障保护,在电网系统中三相平衡和没有单相负载情况下,进线断路器采用3P,Ir4根据三相电流矢量和来判断接地故障,当有单相负载时断路器采用4P或3P+N,N排串接中性线互感器来判断接地故障。