请问,建筑物内防雷引下线和局部等电位能不能互为连接,有没有规范规定防雷引下线和局部等电位必须分开引下至接地装置?
请问,建筑物内防雷引下线和局部等电位能不能互为连接,有没有规范规定防雷引下线和局部等电位必须分开引下至接地装置?
2楼
局部等电位 不用和接地装置直接连接
回复
3楼
局部等电位 不用和接地装置直接连接
回复
4楼
为什么局部等电位不用和接地装置连接?有出处吗?
回复LZ的问题,是可以合用的,并没有规范规定一定要分开,或者分开要多少的距离等等
回复
5楼
同意,最终是一个整体,不连在一起就没用了
回复
6楼
局部等电位都是就近连到建筑的主钢筋上就行了吧?不一定那么巧就连到防雷引下线了吧?
回复
7楼
同意,最终是一个整体,不连在一起就没用了
回复
8楼
规范上似乎没有这些要求!!!
02D501--2等电位图集中要求防雷引下线就近与总等电位联结线进行联结,并未要求与局部等电位进行联结!!!
个人认为两者不能联结!!!原因是会将雷电流导入卫生间,对人造成伤害!!!
仔细研究局部等电位,就拿与插座内PE线联结来说,图集中强调绝对不能与局部范围之外的插座相连,否则会将危险电压导入!!!
这尚且会导入危险,更不要说雷电压会有多危险!!!
答案自然会得出!!!
再说了:防雷引下线与局部等电位通常也不相邻,单独用扁钢相连也挺费事的!!!
注意:虽然建筑物有总等电位联结,貌似都是一个整体,但直接联结与通过钢筋绑扎的效果是截然不同的!!!
回复
9楼
雷电压——》总等电位——》局部电位——》插座 这样是不是也会带入累电流??
回复
10楼
局部等电位都是就近连到建筑的主钢筋上就行了吧
回复
11楼
雷电压——》总等电位——》局部电位——》插座 这样是不是也会带入累电流??
---------图集中似乎并没有要求总等电位与局部等电位之间有直接联系!!!
否则,也就没有必要分总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结这么多等电位叫法了!!!
既然没有直接联系,无非就是借助钢筋绑扎而实现的、不十分可靠地总等电位联结,雷电流下泄的分支回路非常多,主要都集中在与需做局部等电位场所(如浴室、卫生间)有一定距离的主结构柱上,直接导入插座的概率不大!!!
回复