混凝土排架柱,钢屋盖建模急救!!!
yujijiang
yujijiang Lv.2
2011年12月23日 16:08:12
只看楼主

混凝土排架柱高8米,跨度15米。其中厂房的边跨局部有夹层,我原先按STS中门式钢架二维设计,直接把钢梁和混凝土柱子一起建模进去,钢架与排架柱点铰接,按计算结果直接配筋,没有用PK计算混凝土柱的配筋,我们院里有人同意这样的做法,有人坚决不同意这样做,我是新手,甲方天天催图,我现在也搞混了,不知道该听谁的,图纸已经画完,是按一起建模的结果画的图。希望各位前辈给小弟一些指点,小弟感激不尽!

2013年11月28日 10:39:24
22楼
也有同样的问题。不知道要按“单层工业厂房”这一项来选。
回复
兔兔画画画
2015年09月22日 14:55:10
23楼
学习了!好思路!
回复
艾琪琪哈哈哈
2017年08月01日 17:05:49
24楼
comcpu1 发表于 2011-12-28 08:49 前几天做的是21m跨的,除了钢屋架,剩下的就用pk导了下,其实这个手算是可以的,pk还不一定准呢请教一下排架柱配筋在哪里?
回复
艾琪琪哈哈哈
2017年08月01日 17:07:47
25楼
wangzai83 发表于 2012-3-3 08:33 这种处理方法没有问题,但需要注意以下几点:第一,规范的选择,计算信息里面需要选择”单层工业厂房“而 …排架柱绘图没有计算结果pjda
回复
水木人生
2017年08月02日 16:48:31
26楼
按照PK建模,按照排架来计算,钢梁实际建模,不能刚性杆假定