三层框架结构,带一层地下室,地下室的外墙怎么考虑?嵌固端选在哪个地方?谢谢了
三层框架结构,带一层地下室,地下室的外墙怎么考虑?嵌固端选在哪个地方?谢谢了
2楼
那要看你的地下一层与地上一层的刚度比了,如果大于2,那地下室顶板就是嵌固端,否则就是地下室地板了。
回复
3楼
同意楼上的说法,主要是要看刚度比!至于外墙的取法,要看你的地下室的高度!如果不高的话,估计就是个250-300厚吧!
回复
4楼
所谓嵌固端的概念就是刚度比的问题。对于地下室与上部结构之间到底嵌固端区在哪个部位,不是一句话能够讲得清楚的。一般情况下,当室内外高差不大的情况下,可以取嵌固端为地下室顶板,但室内外高差较大的情况下(高差在1/3层高以外时),就应在把嵌固端取在地下室底板了。看一下101图集的解答就会更清楚了(我新浪的共享文件中有这个资料,下载一下学习吧)。
回复
5楼
问的不清楚,答的也不清楚!楼主问得应该是“嵌固端所在层号”?!
新版PKPM在总信息里增加了“嵌固端所在层号”这个选项,说明书上的解释是:嵌固端所在层号为地下室层数+1。