请讲解一下怎么个计算流程,以及不同程度的偏位,补救措施,只补桩就可以吗。谢谢,欢迎踊跃讨论
请讲解一下怎么个计算流程,以及不同程度的偏位,补救措施,只补桩就可以吗。谢谢,欢迎踊跃讨论
2楼
桩基偏位,对于施工单位都是个不幸的事。但都得要解决。
首先判断你的桩基是多排还是单排。在规范了最大偏位有要求,单排最大容许偏位是50mm,多排最大偏位是100mm。如果超出这个值,就要认真对待了。
首先自己验算一下。桩基偏位,就等于在桩顶增加了一个弯矩。假定桩顶垂直力为P,偏心为e,这个增大弯矩M=Pe。在进行验算时将这个弯矩加在桩顶,按照桩基设计尺寸、钢筋布置等参数用桩基计算方法计算一遍。比较计算结果,如果计算结果中拉应力太大,原来设计的钢筋太少,证明确实需要加强;如果计算结果还能在安全范围之内,一般将上面承台故意做成反偏心,等于在桩顶反加了一个抵消偏心的弯矩,当然对于承台设计有特殊要求(配筋)。如果计算是第一种情况,就要看到底有多大不安全,加桩是最好选择。一般的加桩都是扁担桩,即用两根桩代替原来的一根桩。