室消火栓对夹式蝶阀换为闸阀,可以吗
lcb220
lcb220 Lv.3
2011年12月19日 10:54:55
只看楼主

室外消火栓安装对夹式蝶阀D71X DN100(07MS101-1-21),但甲方要求安装闸阀SZ45X DN100,请教大家的观点?

室外消火栓安装对夹式蝶阀D71X DN100(07MS101-1-21),但甲方要求安装闸阀SZ45X DN100,请教大家的观点?
免费打赏
zzj2002
2011年12月20日 13:58:27
2楼
同意,批准。闸阀好,价钱高分量足。
回复
liuqiang1006
2011年12月20日 16:13:36
3楼
个人感觉闸阀比较好使。
回复
建水
2011年12月20日 16:20:39
4楼
同意,批准。闸阀好,价钱高分量足。
回复
zyq0001
2011年12月20日 19:51:10
5楼
同意,批准。闸阀安全,蝶阀容易坏,关不死
回复
wo-123456
2011年12月21日 09:43:43
6楼
闸阀使用上要比蝶阀好得多,蝶阀开启几回就不好用了,国产的都是这样
回复
zheng1298650893
2011年12月21日 21:23:01
7楼
我认为,采用闸阀是不可以的。消防设施追求的快!当然,对夹式蝶阀的安装有讲究的,法兰片要求匹配。
回复
ley
2011年12月22日 09:32:54
8楼
一般来说装什么阀都行,但闸阀占位置大,且贵些,蝶阀占位置小,安装一样。
回复
zhangquanqing2008
2011年12月22日 09:41:34
9楼
加入给排水交流群:请加入群:203849980,讨论给排水的问题

[ 本帖最后由 zhangquanqing2008 于 2012-1-11 08:23 编辑 ]
回复
金——
2011年12月22日 22:33:44
10楼
参照图集,图集上基本是闸阀
回复
water5308
2011年12月23日 10:56:19
11楼
采用闸阀更好些,因为蝶阀可能受到水流冲击,使用不稳定。