有两股水柱可以到达消防前室,在消防前室不再设消火栓行吗?
along-xie
along-xie Lv.6
2003年10月24日 10:54:40
只看楼主

有两股水柱可以到达消防前室,在消防前室不再设消火栓行吗?

有两股水柱可以到达消防前室,在消防前室不再设消火栓行吗?
免费打赏
liangfp
2003年10月24日 11:14:51
2楼
第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:四、消防电梯前室应设室内消火栓;消防前室要设消火栓。原因是当火灾时,消防员通过消防电梯到火灾发生到可以直接通过消火栓灭火。
回复
laofan
2003年10月24日 14:29:57
3楼
同意楼上的

可以假设如果消火栓被火围住了,消防队员怎么办,反之,消防电梯前室设了之后,那么消防队员就可以一出电梯就能拿到消火栓。
回复
gywy2003
2003年10月24日 16:23:39
4楼
消防电梯前室必须设,因为那是消防队员的出发阵地。楼梯间前室不一定,满足两支水枪充实水柱到达就可以了。
回复
gdbmw
2003年10月24日 17:17:41
5楼
消防前室是用防火门与别的地方隔开的,如果前室没有消火栓,那前室的两股水柱从哪里来的呢?
回复
owens
2003年10月24日 22:46:40
6楼
消防前室的消火栓是供消防队员开劈道路用的,真正用于救火的还是其它的消火栓,故消防前室的消火栓不计入室内消火栓数量内,即如要求二股水柱到达室内任何部位,不应考虑消防前室的消火栓的保护范围。
回复
shirlen
2003年10月25日 12:56:30
7楼
前室必然要设的了,那是专门给消防队员用的,本来考虑着火时前室的防火门关掉,
则除前室外还需满足两股水注的要求,现在规范放宽要求,前室的也可计入消火栓数量。
毕竟防火门是可以开的,不象防火卷帘。
回复
kobejun
2003年10月25日 13:08:23
8楼
我同意gywy2003的说法,大家看清楚一点,规范说一定要设消火栓的是"消防电梯前室",而不是前室!
回复