设计中选用管材公称压力问题
xieyandong
xieyandong Lv.5
2011年12月14日 17:53:52
只看楼主

想请教一下各位高手,设计中给水管材的工程压力是根据管道工作压力确定还是根据试验压力确定,例如PE给水压力管道工作压力0.5MPa,试验压力就是0.75MPa,选用的管材公称压力是0.6MPa,还是0.8或者1.0MPa

想请教一下各位高手,设计中给水管材的工程压力是根据管道工作压力确定还是根据试验压力确定,例如PE给水压力管道工作压力0.5MPa,试验压力就是0.75MPa,选用的管材公称压力是0.6MPa,还是0.8或者1.0MPa
免费打赏
yufeimen0000
2011年12月18日 11:54:02
12楼
回复
song15157
2011年12月19日 09:24:51
13楼
管材公称压力不低于工作压力
回复
wh_971
2011年12月19日 21:28:12
14楼
通常是由工作压力决定,试验压力是检漏的压力。
回复
wenty_jue
2011年12月21日 10:59:38
15楼
我也整纠结这个问题。
如果按工作压力选择管子的公称压力,有可能试验压力时就超过了公称压力。这样的话不要紧么?
比如有些高层建筑消火栓或者喷淋的工作压力1.3MPa,按此我可以选择公称压力1.6MPa的管子;但是试验压力确是1.3+0.4=1.7MPa,那么我应该选什么压力的管子呢?2.0MPa,还是1.6MPa?
回复
cxxiaoyu
2011年12月22日 20:43:03
16楼
工作压力是设计管道正常使用时的压力,可以考虑满足管道出现最大压力时的压力要求。
试验压力是管道验收时检测管材质量和管道安装质量的手段,不能作为确定工作压力的依据。
比如你按照试验压力作为设计工作压力,验收试压时的压力是以你标注的工作压力计算的,还是要超过你的选定工作压力,那你这样循环下去,恐怕都选不出工作压力了。
回复
greenteas
2012年02月11日 20:13:55
17楼
给排水管道施工及验收规范
回复
zichaduoluo
2012年05月02日 21:28:34
18楼
这个论题真好,谢谢各位的讨论
回复
huangzhimin
2012年05月03日 09:08:40
19楼
设计中给水管材的公称压力一般是按管道工作压力确定。例如PE给水压力管道工作压力0.5MPa,设计一般选用的管材公称压力是1.0MPa较为安全可靠。