设计中选用管材公称压力问题
xieyandong
xieyandong Lv.5
2011年12月14日 17:53:52
只看楼主

想请教一下各位高手,设计中给水管材的工程压力是根据管道工作压力确定还是根据试验压力确定,例如PE给水压力管道工作压力0.5MPa,试验压力就是0.75MPa,选用的管材公称压力是0.6MPa,还是0.8或者1.0MPa

想请教一下各位高手,设计中给水管材的工程压力是根据管道工作压力确定还是根据试验压力确定,例如PE给水压力管道工作压力0.5MPa,试验压力就是0.75MPa,选用的管材公称压力是0.6MPa,还是0.8或者1.0MPa
免费打赏
zhangkui8412
2011年12月15日 10:36:19
2楼
肯定的大于试验压力

浅水鱼丶:求出处~~~~~~~~~~~

回复
innovene
2011年12月15日 14:33:26
3楼
因为pE管材承压能力本身就有20%的安全系数,所以选在0.6 的即可。
回复
青青子
2011年12月15日 15:07:37
4楼
PE管有0.6MPa的,多大的管哦?
回复
zjut2011
2011年12月16日 09:22:03
5楼
这是在论坛上看到“工作压力和公称压力的关系?”这个问题时,有人的回答,你可以参考一下,是不是该选择0.8Mpa。

因为以前搞过施工日志的整理。。。对这个有点印象,而后因为看到你这个帖子。。又查看了一些相关的论坛资料。。这里总结整合下给你。。希望对你有帮助(感谢 beautyskywater及xb1997@co163提供的资料)
一、他们的定义及表示方式
1.公称压力
(1) 公称压力——制品在基准温度下的耐压强度,用PN表示,单位:M Pa 。
(2) 基准温度:材料不同,其基准温度也不同。如,钢的基准温度为250°C
(3) 公称压力1.0Mpa,记为:PN 1.0 Mpa

2.试验压力
(1) 对制品进行强度试验的压力,用P s表示。
(2) 试验压力4.0Mpa,记为:P s 4.0 Mpa。

3.工作压力
(1) 管子和管件正常条件下所承受的压力,用P t表示。
(2) t × 10 = 制品的最高工作温度。
(3) 介质的最高温度为300°C,工作压力10Mpa,记为:P 30 10 Mpa。

4.试验压力、公称压力、工作压力之间的关系:
P s > PN > P t
二、他们之间的通俗含义及关系
1、公称压力是指管材的一般所能承受的压力。
2、试验压力是指管道试压时的压力,一般为工作压力的1.5倍(水压1.5倍,气压1.25倍)。
3、工作压力是指管道长期稳定运行时的压力。
三、回答楼主的问题:
施工图上标明是0.6mp即指管道的工作压力,按实验压力为工作压力的1.5倍算,管道至少能承受0.6×1.5=0.9mp压力,而实验压力往往是以管道要出现的最高压力为标准所测试,因此楼主要选的管道的公称压力应该是≥0.9mp,这里显然1.0mp的比较合适,当然如果楼主选择1.5mp的也无不可,不过会造成一点的浪费。。。
回复
zjut2011
2011年12月16日 09:24:37
6楼
试验压力并不一定是工作压力的1.5倍,要根据管材的。你可以参考《给水排水管道工程施工及验收规范》(Gb 50268-2008)—P162
回复
yechuanyunyan
2011年12月16日 14:17:04
7楼
同问,貌似是试验压力
回复
txd79042396
2011年12月16日 14:55:11
8楼
受教了,正纠结这方面的问题啊
回复
yxwhs
2011年12月17日 08:55:13
9楼
本人认为 应该是选用管材的公称压力大于工作压力即可
回复
yjkin
2011年12月17日 12:54:28
10楼
受教了!
回复
chenzongshao18
2011年12月17日 23:27:22
11楼
学习了,谢谢!