基础拉梁的问题请教
gaijiaofan
gaijiaofan Lv.4
2006年08月28日 11:17:07
来自于地基基础
只看楼主

框架结构独立柱基础,设置拉梁的时候如何进行设计阿,是否考虑地基反力?上部填充墙怎么考虑啊谢谢

框架结构独立柱基础,设置拉梁的时候
如何进行设计阿,是否考虑地基反力?
上部填充墙怎么考虑啊
谢谢
免费打赏
hdy1982
2006年08月28日 13:34:17
2楼
要看你墙下做不做条基了~
做条基的话只是构造上的加强,随手配吧~
回复
wangxiucun
2006年08月29日 12:45:09
3楼
1.找出轴力相差最大的两根框架柱,把他们之间的轴力差作为梁的拉力进行配筋设计;
2。上部的隔墙荷载作用在梁上,将梁进行抗弯计算;
3。将上述两步的结果进行叠加即可,但是要注意,1中求出的钢筋要全部拉通设置。
OK!!!
回复
yuanlili2000
2006年08月29日 21:37:10
4楼
你是河北的吗?河北省统一结构技术措施里面有关于独基拉梁的计算规定
回复
大林
2006年09月05日 21:57:40
5楼
1.找出轴力相差最大的相邻两根框架柱,把他们之间的轴力差的1/10作为梁的拉力+底层的隔墙荷载的弯矩,按偏心受拉构件进行设计.注意小偏拉构件钢筋接头应采用焊接或机械连接.
回复
myohmy321
2006年09月06日 17:17:37
6楼
考虑的是柱的轴力,地基规范上有规定,如果拉梁不做承填充墙用,地基也比较均匀的话,可以不设置,对于上部有填充墙的,就静力计算就可以。
回复
zhaihw
2006年09月07日 09:34:24
7楼
柱子间的轴力差与拉梁的受拉有何关系
回复
wzhenang
2006年10月03日 11:25:14
8楼
回复

相关推荐

APP内打开