变压器的选择,电容柜容量.
xinmei1227
xinmei1227 Lv.2
2006年08月28日 10:07:32
来自于变压器
只看楼主

我是做配电柜的,我们的进线柜往往要跟变压器相连,于是用户往往要求我们根据负载大小推荐变压器大小,再把电容柜的容量计算出来,往往我们都是大概的估算一下,哪位能提供一下确切的计算方法,先谢了!

我是做配电柜的,我们的进线柜往往要跟变压器相连,于是用户往往要求我们根据负载大小推荐变压器大小,再把电容柜的容量计算出来,往往我们都是大概的估算一下,哪位能提供一下确切的计算方法,先谢了!
免费打赏
s13601128101
2006年09月11日 21:43:43
12楼
是补偿前和补偿后
回复
xinmei1227
2006年09月13日 13:55:32
13楼
我还是好好学下基础的东西再搞变压器吧!谢谢各位了!
回复
grk2000
2006年09月13日 14:48:01
14楼
电力工程电气设计手册P479说明:
“若缺乏资料时,对于35KV~110KV变电所,可按主变压器额定容量的10%~30%作为所需补偿的最大容性无功量。”
回复
sd63lo
2006年09月14日 15:25:16
15楼
按变压器额定容量的30%,且按每30Kvar为一档,预大一级,自投运行。
回复
liuyunfei2003
2006年09月14日 16:43:54
16楼
听老同志说过,按变压器容量的1/3补偿无功
回复
chenyc-1168
2006年09月15日 11:06:20
17楼
这都是设计单位的事呀?为什么要供货商提供,如果是供货商提供风险很大的啊?最好只提建议!
回复
asdbt
2006年09月15日 11:19:09
18楼
当不具备计算条件时,电容器安装容量可按变压器容量的10%-30%确定
回复
wzjln
2006年10月11日 14:10:42
19楼
现在有-工厂,平时用电为1400A,功率因数按0.7算
怎样计算电容补偿应该为多少?
按补偿后功率因数0.95计算,总补偿量450Kvar足够。
回复
xinmei1227
2006年11月03日 07:54:32
20楼
学习了,现在懂了!谢谢各位!
回复
zhouxiaoyan-no.1
2007年07月20日 21:21:52
21楼
200KVA的变压器大概要补偿100KVAR的无功
回复

相关推荐

APP内打开