我是做配电柜的,我们的进线柜往往要跟变压器相连,于是用户往往要求我们根据负载大小推荐变压器大小,再把电容柜的容量计算出来,往往我们都是大概的估算一下,哪位能提供一下确切的计算方法,先谢了!
我是做配电柜的,我们的进线柜往往要跟变压器相连,于是用户往往要求我们根据负载大小推荐变压器大小,再把电容柜的容量计算出来,往往我们都是大概的估算一下,哪位能提供一下确切的计算方法,先谢了!
2楼
一般按照配变容量的30%-40%配置补偿电容容量,如果容性负荷多的话按照配变容量的50%配置,不对的地方请多指教.
回复
3楼
比如变压器为2000,平时用到2000*.0.7=1400
用电设备功率因数为0.7,补偿到0.9
补偿容量这样算:1400*0.9*0.2
不知道对不对呀!!!
回复
4楼
现在有-工厂,平时用电为1400A,功率因数按0.7算
怎样计算电容补偿应该为多少?
高手把计算方法写下来,
回复
5楼
P=1.732UICOSQ
Qc=P(tgQ1-tgQ2)
****************
回复
6楼
公式不记得了,要翻书才知道,1000KVA的变压器大概要补偿300KVAR的无功.
回复
7楼
这是完整公式
也可以估算:Qc=30%~40%*S S--变压器的容量
回复
8楼
Q1,Q2是什么???????
回复
9楼
幫你查查,前兩天剛上的課
回复
10楼
补偿前后的功率因数角.
回复
11楼
变压器负荷怎么算?
回复