车库等不吊顶的地方喷头布置
king67
king67 Lv.2
2003年10月19日 00:17:18
只看楼主

各位同行,你们好!我在车库和地下室等不吊顶的地方布置喷头经常会无所适从,根据规范喷头的最小间距宜为2.4米,但7.2.1条规定的喷头与梁的距离要求与它经常会产生矛盾.两个要求很难同时满足、最后我只能选择满足前者,把梁看成是一堵墙来处理,不止各位有何高见?

各位同行,你们好!
我在车库和地下室等不吊顶的地方布置喷头经常会无所适从,根据规范喷头的最小间距宜为2.4米,但7.2.1条规定的喷头与梁的距离要求与它经常会产生矛盾.两个要求很难同时满足、最后我只能选择满足前者,把梁看成是一堵墙来处理,不止各位有何高见?
免费打赏
zssf01
2003年10月19日 10:33:12
2楼
看梁有多高
回复
sun_xuesong
2003年10月19日 11:18:35
3楼
在梁底面>溅水盘0.45m可以这样考虑。其余大可不必。规范只是不宜。
回复
ferry
2003年10月19日 21:12:51
4楼
喷头与梁距规范规定上限是1.8m,下限不是很严格,一般0.3m以上就可以了。建议你把结构梁系用虚线示出,布置的时候会清楚许多。
回复
king67
2003年10月20日 00:06:39
5楼
谢谢指教!我也有把梁放到图上布置,看来是只要是保证梁与梁之间有喷头保护,至于表7.2.1的要求只作参考吧.
回复