各位同行,你们好!我在车库和地下室等不吊顶的地方布置喷头经常会无所适从,根据规范喷头的最小间距宜为2.4米,但7.2.1条规定的喷头与梁的距离要求与它经常会产生矛盾.两个要求很难同时满足、最后我只能选择满足前者,把梁看成是一堵墙来处理,不止各位有何高见?
我在车库和地下室等不吊顶的地方布置喷头经常会无所适从,根据规范喷头的最小间距宜为2.4米,但7.2.1条规定的喷头与梁的距离要求与它经常会产生矛盾.两个要求很难同时满足、最后我只能选择满足前者,把梁看成是一堵墙来处理,不止各位有何高见?
各位同行,你们好!我在车库和地下室等不吊顶的地方布置喷头经常会无所适从,根据规范喷头的最小间距宜为2.4米,但7.2.1条规定的喷头与梁的距离要求与它经常会产生矛盾.两个要求很难同时满足、最后我只能选择满足前者,把梁看成是一堵墙来处理,不止各位有何高见?