应急照明充电回路为什么要用熔断器保护
流浪汉
流浪汉 Lv.5
2006年08月24日 21:23:09
只看楼主

如题,很多设计多是断路器保护正常回路,熔断器保护充电回路,有没有什么么规定阿,熔断器装在终端箱里也很难看阿,谢谢

如题,很多设计多是断路器保护正常回路,熔断器保护充电回路,有没有什么么规定阿,熔断器装在终端箱里也很难看阿,谢谢
yjig
2006年08月24日 22:37:30
2楼
充电回路中有可控硅,可控硅很娇气,稍有过流,就有可能永久性的损坏。而普通断路器的动作时间没有熔断器来的快,很可能在断路器还未来得及动作时,可控硅就已损坏,故通常用采用熔断器来保护。
回复
ccc678
2006年08月25日 08:49:13
3楼
原来是这样,我一直还没弄明白.
回复
yjig
2006年08月25日 19:12:25
4楼

偷懒了。曲线太繁,就用数据代替吧,
严格的说,可控硅用的不是普通的熔断器,是快速熔断器,型号是RS0。
1.1Ie,4小时内不熔断
4Ie,0.05--0.3S
7Ie,<0.02S
回复
huanghesheng
2006年08月26日 00:18:04
5楼


主要是为了与断路器区分,防止误操作切断充电回路。
回复
yjig
2006年08月26日 09:44:11
6楼

6楼:熔断器用于充电回路是有这样作用,但不能说是主要作用。
RS0\RS3系列快速熔断器用于交流50HZ,电压至750V,电流至480A的电路中,主要用于硅整流元件及其成套装置的过载保护。它具有动作速度快(小于1/4HZ)分断能力高,过电压低的特点。
小容量系统快速熔断器的选用应满足不大于下式:
Irh(快熔额定电流有效值)=1.57Ish(可控硅元件额定电流)
以上摘录于《进网作业电工培训教材》上册P409。
回复
lanxing108
2006年08月26日 10:59:18
7楼


赞成!
回复
流浪汉
2006年08月26日 17:57:57
8楼
过载的时候熔断器动作好像不比断路器灵敏阿