大家认为消火栓出口压力一般是多少?20米左右差不多吧?如果有个多层厂房(3~4层),你认为几层以上也就是几米的高度就得放消防水箱,我们这里市政压力一般为25米。

大家认为消火栓出口压力一般是多少?20米左右差不多吧?
如果有个多层厂房(3~4层),你认为几层以上也就是几米的高度就得放消防水箱,我们这里市政压力一般为25米。
免费打赏
humeishi
2003年10月12日 14:54:35
2楼
出口压力看规范。
你举的这个例子如果水量可以常满足的话,可以不需要设置水箱。
回复
xujingya
2003年10月12日 15:51:06
3楼
但我师傅告诉我一般三层以上的厂房就得设啊,因为消火栓口的压力至少要20米,而市政只有25米,大多数地方是是临时高压系统啊,所以我想问问大家是怎么处理的?
回复
shuibaobao
2003年10月13日 15:43:03
4楼
这真是个问题,我们设计多层厂房(3-4层)的时候,那里会提供市政管网压力啊?
不知道你们多是怎么得到的???是想业主要还是自己问自来水公司啊?
我现在做的,3层以上多设了屋顶消防水箱,但我想最不利点的压力还是不够的,
要想设增压泵么,有没双电源,所以就把水箱设到房子最高处,各个部门也多审核通过了~!!

请问楼上的朋友是什么地方的,情况和我们类似哦!
回复
xujingya
2003年10月13日 19:53:15
5楼
我是张家港的,我现在一般3层以上都设,如果水箱与最不利点消火栓距离没有7米就设2台增压泵,我觉得这样做应该比较合理,至于那个市政的25米是我师傅告诉我的
回复
blackbear
2003年10月13日 20:01:51
6楼
7米充实水柱需要10.6米栓口压力,流量是3.78L/s;10米充实水栓需要15.85m,流量是4.62/
回复
黄cyzf
2003年10月13日 21:51:42
7楼
1.根据规范,消火栓口处压力须19m,三层就要设泵加压,加压即为临时高压系统,就要设消防水箱。2.但如水箱高度达不到25m,设了水箱压力反而不如不设,如室外供水为两条市政管道,水量也有保障。3.顾上海对于此情况可不设,但大多地区均要求设,有的还要求加增压泵,这只能看但地消防部门的要求了。
回复
liangfp
2003年10月14日 12:33:32
8楼
市政压力为25米,设不设水箱要通过计算,如果水量和水压能满足,可不设水箱,如不能须设水箱。
回复
cecile_jing
2003年10月14日 13:16:00
9楼
huangcyzf 回答的比较专业。
回复
rosee
2003年10月14日 15:35:33
10楼
cecile_jing “huangcyzf 回答的比较专业”

有谁看不出来么???呵呵

我们这里基本上都是先算出该要多大的市政压力与水量,然后告诉甲方,他们去自来水厂,能开到证明就不设水箱水泵了,而直接供水,要是开不到,那对不起,得多投资点了。
回复
xujingya
2003年10月14日 19:54:20
11楼
我们这里有时也有这种做法,但不是很多