大多数从事水泵变频调速的厂商,都会告诉你依据经典的水泵相似定理,n1/n2=(Q1/Q2)3即流量Q与水泵转速n成三次方关系,因此只要调低水泵转速就可以获取惊人的节电收益,并列出下面对照表让你自己对号入座。我们以冷冻水系统变频调速为例,水系统真的能够获取三次方的节电收益吗? “风机和水泵的转速与功率的关系是相同的,即消耗功率与转速的立方成正比。因此,采用变频器调速控制可以收到十分显著的节能效果。表中给出风机和水泵在不同转速下的节能数据,在工程应用的精度范围内供查阅,十分方便”
“风机和水泵的转速与功率的关系是相同的,即消耗功率与转速的立方成正比。因此,采用变频器调速控制可以收到十分显著的节能效果。表中给出风机和水泵在不同转速下的节能数据,在工程应用的精度范围内供查阅,十分方便”
频率/Hz 消耗功率 节约电能 频率/Hz 消耗功率 节约电能
50---100%---0%---37---40.5%--59.5%
49---94.1%--5.9%-- 36---37.3%--62.7%
48---88.5%--11.5%-- 35---34.3%--65.7%
47---83.1%--16.9%-- 34---31.4%--68.6%
46---77.9%--22.1%--33---28.7%--71.3%
45---72.9%--27.1%--32---26.2%--73.8%
44---68.1%--31.9%--31---23.8%--76.2%
43---63.6%--36.4%--30---21.6%--78.4%
42---59.3%--40.7%--29---19.5%--80.5%
41---55.1%--44.9%--28---17.6%--82.4%
40---51.2%--48.8%--27---15.7%--84.3%
39---47.5%--52.5%--26---14.1%--85.9%
38---43.9%--56.1%--25---12.5%--87.5%