请教消火栓泵和喷淋泵能否合用?
晴朗天空
2011年12月06日 21:17:28
只看楼主

某工程为新建厂区,厂区建筑均为1-3层。水源为井水,设有生产生活消防合用水池和合用的水泵房。因生产用水量不大,设计约15L/S,生产生活水泵不能供给足够的室内外消防水量(节能的角度,该水泵不能设得过大)。故采用区域临时高压制,可以满足室内消火栓用水。厂区设有景观水池兼消防水池供消防车取水,通过适当增设取水口,可以保护全厂。厂区办公楼三层,因设置中央空调,需设置喷淋。该喷淋系统与室内消火栓系统所需水压接近,拟将喷淋泵与消火栓泵合用,消防泵流量考虑室内消火栓(15L/S)与喷淋系统(约12L/S)流量之和,选取消防泵30L/S,扬程约40米,妥否?

2011年12月06日 21:21:25
2楼
上面补充,泵房水池只储存室内消防用水。因总图布置原因,泵房面积不大,水池与泵房的相对位置不利于布置多泵组,消火栓泵与喷淋泵分别设置不利于吸水。
回复
w-jwei
2011年12月07日 14:28:35
3楼
技术措施P224页,多层建筑的室内消火栓宜与喷淋系统分开设置,当合用时,供水管应在报警阀前分开,最好和当地的消防部门沟通下,再确定!!
回复
weiyuxia18
2011年12月07日 14:55:28
4楼
可以合用,但要在报警阀前分开。
回复
晴朗天空
2011年12月07日 20:54:15
5楼
谢谢上面。管网当然分开,只是消防泵合用
回复
飞鱼
2011年12月08日 03:16:35
6楼
喷洒系统才12l流量?我没有看错吧。
回复
zfmba
2011年12月08日 09:50:39
7楼
可以合用,流量按两者之和,扬程取大值。同意板凳队员意见。
回复
water010212
2011年12月08日 14:28:36
8楼
是啊,喷洒水量好小,只带几个喷头么???
回复
sleepcity2000
2011年12月08日 21:09:29
9楼
技术上可行,让不让还是得看规范了!
回复
song15157
2011年12月09日 09:35:34
10楼
技术措施P224页,多层建筑的室内消火栓宜与喷淋系统分开设置,当合用时,供水管应在报警阀前分开,最好和当地的消防部门沟通下,再确定!!
回复
hzlan_sh
2011年12月09日 13:09:46
11楼
可以何用,流量取和,杨程取大。喷淋的流量只有12L/S,是楼主自己计算得出的吗?
回复