面积60平方,高3米,等级要求十万现用2台5HP柜机制冷,1台4000风量的风机加高效过滤器处理空气(内循环)。请问这样可以达到洁净要求吗?
面积60平方,高3米,等级要求十万
现用2台5HP柜机制冷,1台4000风量的风机加高效过滤器处理空气(内循环)。
请问这样可以达到洁净要求吗?
2楼
室内没有温湿度要求?
新风如何考虑?
回复
3楼
一台柜机就够用了!
回复
4楼
根据已知条件还无法确定需要多大的冷量。
回复
5楼
楼主描述的过于简单。无法详细判断。
单从换气次数来考虑,应该是稍微偏小一点!
如过吊顶高度在在2.5米左右的话问题不大!
从柜机里面直接出冷风送到洁净室克服冷负荷,这样的方法不可取!
因为柜机的回风本身就不在洁净,而柜机本身又没有空气过滤的功能,所以局部洁净度会受到影响!!1
回复
6楼
十万级的22次换气还少吗?
回复
7楼
换次次数应该够了吧?我现在就是怕柜机会不会影响净化效果
回复
8楼
做这种样子的出来,业主认可,自己都觉的可以吗?
回复
9楼
回复
10楼
做一个空气处理机组连接到柜机上,不是什么问题都解决了?
回复
11楼
个人认为,这种方法是可行的,因为净化级别不高.我公司曾经就做过这样的工程(十万级),用柜式分体空调制冷,然后用风机加高效送风口,顶送下侧回.静态完全达到要求.