有关低层建筑的消火栓最不利压力要求。
xc1001
xc1001 Lv.2
2003年09月29日 09:49:17
只看楼主

低层建筑的消火栓最不利压力要求是多少?《建筑防火规范》要求充实水柱要求7m;如用19mm水枪则需0.088MPa,比《高规》要求还要高;合理?高位水箱的高度有没有相关要求,还是只要放在最高点即可?《建筑防火规范》没有相关说明;各位大侠设计时对这几个问题如何考虑的?

低层建筑的消火栓最不利压力要求是多少?
《建筑防火规范》要求充实水柱要求7m;如用19mm水枪则需0.088MPa,比《高规》要求还要高;合理?
高位水箱的高度有没有相关要求,还是只要放在最高点即可?《建筑防火规范》没有相关说明;
各位大侠设计时对这几个问题如何考虑的?
免费打赏
xc1001
2003年09月30日 09:08:51
2楼
各位给给意见吧。
回复
zhuang98231
2003年09月30日 10:13:56
3楼
多层的最不利消火栓与高位水箱的最低点高度差在7米以上即可。
回复
xc1001
2003年09月30日 16:53:02
4楼
好像《高规》才要求7M,《建筑防火规范》没有规定,如何?
回复
machao
2003年09月30日 17:40:18
5楼
低层建筑高位水箱只要放在最高点即可
回复
飞鱼
2003年10月01日 00:14:09
6楼
7米是高层建筑的要求,低层只要能自流出水就可以了
回复

相关推荐