请问冷却塔的蒸发量有多大?我们这一位说循环量的2%,是吗?我们这的循环量是700T/小时,那么每小时会蒸发14T水,可能吗?
请问冷却塔的蒸发量有多大?我们这一位说循环量的2%,是吗?我们这的循环量是700T/小时,那么每小时会蒸发14T水,可能吗?
2楼
冷却塔依靠水蒸发带走热量,直接的温差传热是很小的。
以你提的700吨塔来说,5度温差时冷却带走热量350万大卡,约合蒸发6吨水,大约是0.9%的蒸发水量,另外还要考虑一些飘水损失和排污损失,这根据产品和工程使用水质及水质处理有关,一般按2%考虑是可以的。
在考虑全天补水时要考虑冷却负荷的波动,在空调负荷小时冷却塔水损失也会少一些,一般由暖通专业提出。
回复
3楼
冷却循环水的蒸发量随所在地气候而论的,和当地的干湿球温度有关,一般1.5%左右。
回复
4楼
蒸发量和漂水量,我总共选循环水量的5%
回复
5楼
请问是循环量的0.2%吗?
回复
6楼
要根据公式计算的:
蒸发损失=循环水量*Pe
Pe=冷却温差*K(气温对应的参数0.0012~0.0016)
回复
7楼
7楼的回答是对的.GB中规定,在不进行热力计算时,蒸发损失根据干球而定,可以采用内插法;准确数据以热力计算为准.有时二者差距很大.坛主的问题是可能发生的,例如在东北地区,温差在13℃左右时,蒸发量约2%.
回复
8楼
我现在要用到冷却塔,可是看了各位的解释,我还不是很明白。
回复
9楼
已经说了很多遍了:
水的蒸发损失WE=(Tw1-TW2)Cp/R*L
CP:水的定压比热,取4.2KJ/KG.摄氏度,R:水的蒸发潜热2520KJ/KG ,L:循环水流量,(Tw1-TW2):温差。
例如你设计的温差是10度,就是10/600=1.67 % ,每小时循环水量1000吨的话,每小时蒸发16.7吨,这是冷却塔全效时的蒸发量,如果低于这个量就是冷却塔设计有问题。
另一个是飘水 率,就是没有被风带出去的小水滴,这部分没有参加蒸发吸热,一般在0.3左右,一些厂家说能控制在0.001%,也不知道真假。
再就是排放水了,根据水质情况确定浓缩倍数,来确定排放周期。
以上相加就是冷却塔总的消耗水了。
回复
10楼
蒸发和飘水是完全不同的两个概念。
10楼说的对。
蒸发量的大小与设计温差大小是直接关系的
至于补充量多少,应该是蒸发+飘水损失+排污损失
现在很多厂家不负责任,都说飘水损失可以达到0.001%,但又从不敢在说明书上标出。用户要求多少就标多少,实在是可笑,很多用户又都相信,简直是白痴!
台湾的骗子最可恶!
回复
11楼
9楼楼主,请将设计参数报来,给你一个正式回答.
设计参数:进水温度;出水温度;循环水量;干球温度;湿球温度;大气压力;填料类型或热力特性.
回复