请问冷却塔的蒸发量有多大?我们这一位说循环量的2%,是吗?我们这的循环量是700T/小时,那么每小时会蒸发14T水,可能吗?
请问冷却塔的蒸发量有多大?我们这一位说循环量的2%,是吗?我们这的循环量是700T/小时,那么每小时会蒸发14T水,可能吗?
12楼
你好,我新上1000立方逆流式冷却塔一台,水的温差10度,请问每天能损失多少水 , 谢谢
回复
13楼
一天24小时开的话,蒸发:400吨
条件就是你的水塔满负荷运行。
飘水要看你的产品实际设计了,一般0.1%,一天2.4吨
浓缩倍数要看你的水池容量多少,假如是实际容水400立方,根据你的水质设定浓缩倍数是10,那你每10天就要排放一次,一天40吨。
以上相加就是你冷却塔的实际每天损失。442.4吨。再不明白可以QQ:290975755 联系我
回复
14楼
要准确的话,可以根据公式计算,主要是蒸发和风吹损失,不过一般地区取2~3%,损失取太大了影响系统的循环率,现在的许多厂家可以把损失控制在很小的范围内。
回复
15楼
蒸发和飘水是完全不同的两个概念。
10楼说的对。
蒸发量的大小与设计温差大小是直接关系的
至于补充量多少,应该是蒸发+飘水损失+排污损失
现在很多厂家不负责任,都说飘水损失可以达到0.001%,但又从不敢在说明书上标出。用户要求多少就标多少,实在是可笑,很多用户又都相信,简直是白痴!
台湾的骗子最可恶!
回复
16楼
世界级的水处理专业公司的计算方法是:蒸发损失(M3/hr)=循环量*温差/580;
漂散损失一般是估算的,不同品质的冷却塔的实际漂散良差别很大.
浓缩倍数的确定,必须要综合考虑水质,运行条件,工艺要求等,
在中国,如果用一般的自来水做补充水,在10倍浓缩时,可能要加硫酸来控制PH.
另外浓缩6倍和10倍好象在节水方面,区别不是特别大!
欢迎交流:NTSONG@263.NET
回复
17楼
我在做设计时一般考虑浓缩系数3,冷却水系统补水为冷却水量的1%估算!
回复
18楼
按照给水排水设计手册-----循环冷却水系统部分计算!
回复
19楼
浓缩倍数实际中通常为多少?GB中说不宜低于3~~
回复
20楼
蒸发耗损量
当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明:
令:进水温度为 T1℃,出水温度为T2℃,湿球温度为Tw,则
*:R=T1-T2 (℃)------------(1)
式中:R:冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量Kcal/h
对式(1)可推论出水蒸发量的估算公式
*:E=(R/600)×100% ------------ (2)
式中:E----当温度下降R℃时的蒸发量,以总循环水量的百分比表示%,600-----考虑了各种散热因素之后确定之常数。
如:R=37-32=5℃
则E={(5×100)/600}=0.83%总水量
或e=0.167%/1℃,即温差为1℃时的水蒸发量
*:A=T2-T1 ℃ ---------- (3)
式中:A-----逼近度,即出水温度(T2)逼近湿球温度的程度℃,按热交换器设计时冷端温度差取值的惯例,宜取A≥3℃(CTI推进A≥5 oF即2.78℃)A<不是做不到,而是不合理和不经济。
回复
21楼
水塔蒸发量计算
第2.2.4条 冷却塔的水量损失应按下列各项确定: 5 H& |+ ]( @2 ?. R* c# z" h+ _& ]
一、蒸发损失; 二、风吹损失; 三、排污损失:
四、冷却池的附加蒸发损失水量 7 q# q w3 Q2 e, V
第2.2.5条 冷却塔的蒸发损失水量可按下式计算:
qc=K1ΔtQ
式中 qc——蒸发损失水量,t/h;
Δt——冷却塔进水与出水温度差,℃; , C Y5 d# u( h8 @, [0 a
Q——循环水量,t/h; 6 v F1 d1 v* ^7 K4 o
K1——系数,℃-1,可按表2.2.5采用。 / a# W3 l: ]’ J" h$ i
系 数 K1. r1 o9 d; V’ e( p
气 温 -10 0 10 20 30 40
K1 0.0008 0.0010 0.0012 0.0014 0.0015 0.0016 e3 D z. i1 ~
第2.2.6条 冷却塔的风吹损失水量占进入冷却塔循环水量的百分数可采用下数值8 P P; V& U5 h
机械通风冷却塔(有除水器) 0.2%~0.3% ’ G$ u% @( z$ D( {. ]* l3 m" Q) L
风筒式自然通风冷却塔(以下简称自然通风冷却塔)
当有除水器时 0.1%
当无除水器时 0.3%~0.5%
冷却塔蒸发量计算:
蒸发量 冷却塔进水与出水温度差38-28=10℃;循环水量2880t/h;7 t’ _. Z0 E" t
=(38-28)×2880×0.0015=43.2 t/h/ B" d9 o% l0 Q3 {! m7 b: k
风吹损失=2880×0.1%=2.28 t/h
累计:43.2+2.28=45.48 t/h
一天:45.48×24=1091.52 t/h 全月:1091.52×30=32745.6 t/h; [% J! \+ m& u+ _4 p
冷却池的附加蒸发损失水量、循环水泵盘根漏水、排污门内漏等没有准确计算方法。但其流量较小,可以忽略。* y4
回复