考虑地下室是否是上部结构的嵌固端怎么办
xjf2wh
xjf2wh Lv.2
2006年08月17日 08:56:42
只看楼主

考虑地下室是否是上部结构的嵌固端除了顶板厚大于等于180,双向配筋,配筋率>0.25%,砼等级大于等于C30外,对层间的侧向刚度比有无要求,另外要不要回填土对侧向刚度的影响.高规的4.5.5条对一般多层框架适用吗?与地下人防等级有关系吗?

考虑地下室是否是上部结构的嵌固端除了顶板厚大于等于180,双向配筋,配筋率>0.25%,砼等级大于等于C30外,对层间的侧向刚度比有无要求,另外要不要回填土对侧向刚度的影响.高规的4.5.5条对一般多层框架适用吗?与地下人防等级有关系吗?
免费打赏
xjf2wh
2006年08月21日 08:49:55
2楼
怎么没人顶啊?自己顶!
回复
wwzzgg1973
2006年08月24日 16:32:54
3楼
1.底层与上层刚度比大于5即可;
2.需要考虑回填土对结构的影响;
3.高规中的规定对多层框架也适用,与人防等级无关。
回复
xjf2wh
2006年08月31日 09:46:02
4楼
多谢多谢,1.底层与上层刚度比大于5即可;哪可以查到啊
回复
xjf2wh
2006年08月31日 10:02:25
5楼
找到了,但应该是大于等于2吧
回复
huangdan80_0
2006年12月25日 22:00:40
6楼
对。是大于等于2。3楼说错了。
回复