消火栓能不能这样连
zwm.1983
zwm.1983 Lv.2
2006年08月16日 21:11:26
只看楼主

请问室内消火栓能不能直接连到室外管网上,如图,谢谢

请问室内消火栓能不能直接连到室外管网上,如图,谢谢

1155734505896.jpg

免费打赏
fangyu137
2006年08月16日 21:44:07
2楼
我觉得如果系统小,就无所谓室内管网、室外管网了,此时也不设置水泵接合器,那么象上图的话,应该可以。

如果系统大,应该分开室内管网、室外管网了,需要设置水泵接合器。
回复
fangyu137
2006年08月16日 21:46:10
3楼
另外,图上的管径都有DN150了,相信管网应该不会太小,我觉得就应该分开了。
回复
zwm.1983
2006年08月17日 11:13:01
4楼
其实厂区内就只有两个厂房,室外30L/S,室外管路已经绕了厂房一周,室内管如果不直接接室外的话,还要一根100的室内干管,是不是太浪费了
回复
linyinong
2006年08月17日 11:29:04
5楼
如是常高压,可行;如不是,室内外应单独成系统。
回复
fangyu137
2006年08月17日 13:36:24
6楼

我想你的厂房应该是单层的。市政压力肯定可以满足。这样的设计可以节约不少管材。
回复
小小法师
2006年08月17日 15:56:43
7楼
如果市政水压满足最不利点消火栓的要求,就是常高压系统,这样做是可以的。
回复
gzh1982
2006年08月17日 15:58:24
8楼
我觉得如果系统小,就无所谓室内管网、室外管网了,此时也不设置水泵接合器,那么象上图的话,应该可以。

如果系统大,应该分开室内管网、室外管网了,需要设置水泵接合器。
回复
ygf19817300
2006年08月17日 19:13:36
9楼
没有什么不可以,以下图仅供参考(某军工厂室内生活生产给水和消火栓给水公用系统,无喷淋)
回复