关于星三角启动的电线选择问题!
nvidia
nvidia Lv.2
2006年08月16日 20:11:01
只看楼主

一台55KW的消防泵,计算电流大约110A左右,采用星三角降压启动,控制柜进线按照110A选择,问题不大,问题是从控制柜到水泵的配线,厂家技术人员说,采用ZR-BVR-7*35就行了,他说正常运行时6根相线都在运行状态,每根线上的电流只有正常运行额定电流的一半,大约55A,这种说法正确吗? 印象中星三角启动只是启动电流为全压启动的1/3,正常运行后转三角形运行,额定电流会变成一半吗?熟悉电机拖动的朋友帮忙看看,谢谢!

一台55KW的消防泵,计算电流大约110A左右,采用星三角降压启动,控制柜进线按照110A选择,问题不大,问题是从控制柜到水泵的配线,厂家技术人员说,采用ZR-BVR-7*35就行了,他说正常运行时6根相线都在运行状态,每根线上的电流只有正常运行额定电流的一半,大约55A,这种说法正确吗?
印象中星三角启动只是启动电流为全压启动的1/3,正常运行后转三角形运行,额定电流会变成一半吗?熟悉电机拖动的朋友帮忙看看,谢谢!
免费打赏
nlb
2006年08月18日 09:50:24
12楼

这里不是代数和,而是60度的向量和,你要学点电工基础了,呵呵。
回复
sofargg
2006年08月18日 13:17:49
13楼
关键是要分析一下变成角接后的电路图,,由星起动到角接时,每两根35mm2线并在一起运行,当然没有问题了~!
回复
nvidia
2006年08月18日 19:00:32
14楼

不说了,长期在施工单位,每天都是协调,喝酒,理论上的知识早就还给大学老师了,谢谢!
回复
大鼻山
2006年12月03日 21:23:05
15楼


不是一半,大约是0.58倍,即1/1.732倍
回复
dxd_q30
2006年12月08日 12:59:52
16楼
我可以确切的告诉你,我开始也不相信是一半,不过 他们(我的同事)通过六台空压机的实验证实了结果。
回复
豆芽芽
2006年12月08日 23:18:57
17楼
我们厂就有很多你说的这种电机。你完全可以照厂家的建议去做。
回复
tsf10127
2007年07月19日 17:26:22
18楼
请问星形接线接触器怎么选,我看《民用建筑工程设计常见问题分析及图示〉05SDX006上说按照额定电流的1/3来选择,但是我就不明了为什么是额定电流的1/3呢?应该按照启动点六来选吗,也就是说星三角启动启动电流为全压启动启动电流的1/3吗?
回复
zhangdianfu2000
2008年04月03日 16:06:35
19楼
7*16都够了
回复
china_liang
2008年04月03日 17:30:53
20楼

6根相线???不太明白,是怎么接的,每组进线两根关联?为何每相不用一根
回复
qian68747
2008年04月13日 13:33:21
21楼

就是星型启动电流是额定的1/3为40A左右,35的线够了,到三角形时是两根35的电缆并联供电,70平方通110A不够吗?????
回复

相关推荐

APP内打开