关于星三角启动的电线选择问题!
nvidia
nvidia Lv.2
2006年08月16日 20:11:01
只看楼主

一台55KW的消防泵,计算电流大约110A左右,采用星三角降压启动,控制柜进线按照110A选择,问题不大,问题是从控制柜到水泵的配线,厂家技术人员说,采用ZR-BVR-7*35就行了,他说正常运行时6根相线都在运行状态,每根线上的电流只有正常运行额定电流的一半,大约55A,这种说法正确吗? 印象中星三角启动只是启动电流为全压启动的1/3,正常运行后转三角形运行,额定电流会变成一半吗?熟悉电机拖动的朋友帮忙看看,谢谢!

一台55KW的消防泵,计算电流大约110A左右,采用星三角降压启动,控制柜进线按照110A选择,问题不大,问题是从控制柜到水泵的配线,厂家技术人员说,采用ZR-BVR-7*35就行了,他说正常运行时6根相线都在运行状态,每根线上的电流只有正常运行额定电流的一半,大约55A,这种说法正确吗?
印象中星三角启动只是启动电流为全压启动的1/3,正常运行后转三角形运行,额定电流会变成一半吗?熟悉电机拖动的朋友帮忙看看,谢谢!
免费打赏
hou48411
2008年04月13日 15:25:50
22楼
正如15楼《大鼻山》所说:电动机角接时 相电流=线电流÷√3≈110÷1.732≈63.5(A)
相电流=线电流×1/√3≈线电流×0.57735≈线电流×0.58
63.5(A)的电流,35平铜线够用。
回复
zzp820227
2008年04月13日 18:35:00
23楼
35平够了
启动的时候为60多一点



北京小朱
QQ:109143442
回复
极速光
2018年11月20日 14:51:21
24楼
%E6%98%BE%E8%80%8C%E6%98%93%E8%A7%81%E4%BB%96%E5%9C%A8%E8%83%A1%E6%89%AF%EF%BC%8C%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%AE%8C%E4%B9%8B%E5%90%8E%EF%BC%8C%E5%90%AF%E5%8A%A8%E7%94%A8%E7%9A%84%E4%B8%89%E6%A0%B9%E7%9B%B8%E7%BA%BF%E6%B2%A1%E7%94%B5%EF%BC%8C%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E8%BF%90%E8%A1%8C%E7%9A%84%E5%88%99%E6%98%AF%E5%85%A8%E5%8E%8B%EF%BC%8C%E5%BF%85%E9%A1%BB%E6%AF%94%E5%90%AF%E5%8A%A8%E7%9A%84%E6%88%AA%E9%9D%A2%E5%A4%A7%E4%B8%80%E5%80%8D%EF%BC%8C%E4%B9%9F%E5%B0%B1%E6%98%AF%E8%AF%B4%E6%8C%89%E7%85%A7%E5%85%A8%E5%8E%8B%E7%94%B5%E6%B5%81%E9%80%89%E6%8B%A9%E8%BF%99%E4%B8%89%E6%A0%B9%E3%80%82