【分析】电容柜事故:熔断器熔断,电容器鼓包,导线烧断
hzongbingh
hzongbingh Lv.7
2011年11月30日 22:30:31
只看楼主

400V 30KVAR的电容器 电流是43A 配得熔断器是80A的,热继电器整定是45A,现在的问题是80A的熔断器熔断了而45A的热继电器么动作,并且还把热继电器到接触器的16平方的导线都烧断了。电容器由于选用的是400V的额定电压而实际测得电容器2端的电压是420V而导致其鼓包了。电容柜已经多处出现烧坏的现象。大家帮忙分析哈原因

2011年12月02日 14:01:45
12楼
线耳压接处出现问题造成的!
回复
feidankt66
2011年12月02日 15:47:51
13楼
你把电容器的耐用规格换成450V的可能就没事了。我基本上都是这样做的,但是耐压用450V后,电容器额定输出容量要小一些了。
回复
xing_zai
2011年12月02日 16:03:49
14楼
本人觉得存在以下问题:
1:没有考虑电容器的过压问题,造成电容器鼓包。
2:应该是短路造成线路电流过大使熔断器熔断。
3:80A的熔断器熔断了而45A的热继电器没动作,这很正常;因为他们保护的对象是不同的。
回复
wqsabb
2011年12月02日 16:25:32
15楼
有必要要装热继电器吗,我们这里早已取消 了
回复
姜振祥
2011年12月02日 18:26:21
16楼
首先肯定不是过电压造成啊 额定电压400V测量是420V没有超过1.1倍啊 所以不是过电压造成的。导线烧断了怀疑是接触不良导致的过热造成的 是不是就少一相或者相邻的线啊。电容鼓包啊 有可能只质量不过关或者温度过高啊,瞬间过电压。建议楼主给个图片啊具体分析一下啊
回复
m518
2011年12月02日 18:41:06
17楼
这些都是电容柜常见的现象。导线烧断一般由联接处发热导致电线烧断。
回复
zfwkkgzjs
2011年12月02日 20:07:03
18楼
我想问楼主个问题,1那16平线是靠近热继还是靠近接触器,看情况有点像是线耳压接或者是接触器长期振动导致接头松动的问题,。。。。
回复
无纤尘
2011年12月03日 08:14:51
19楼
为什么受伤的总是电容柜呢。。。
回复
zhsw512_163.com
2011年12月03日 08:21:26
20楼
回复
loujinpu
2011年12月03日 08:36:36
21楼
i因为电容器柜容易出问题,这很正常,同意14楼的分析,另外系统是否有谐波?线稍短的在什么地方?接触器怎么样?