【分析】电容柜事故:熔断器熔断,电容器鼓包,导线烧断
hzongbingh
hzongbingh Lv.7
2011年11月30日 22:30:31
只看楼主

400V 30KVAR的电容器 电流是43A 配得熔断器是80A的,热继电器整定是45A,现在的问题是80A的熔断器熔断了而45A的热继电器么动作,并且还把热继电器到接触器的16平方的导线都烧断了。电容器由于选用的是400V的额定电压而实际测得电容器2端的电压是420V而导致其鼓包了。电容柜已经多处出现烧坏的现象。大家帮忙分析哈原因

2011年11月30日 23:19:10
2楼
没见过呀
回复
lennie1219
2011年12月01日 12:41:28
3楼
估计是电容长期在超过额定电压的环境下运行,加速了内部绝缘老化最终击穿造成短路
回复
lennie1219
2011年12月01日 12:51:37
4楼
热继电器主要是过载保护,短路时上级的熔断器先动作。
回复
逍遥翁
2011年12月02日 10:43:02
5楼
热继电器主要是过载保护而短路电流是是瞬间,熔断短路时起保护作用。有可能是你电容器短路造成。也有可能是过电压引起。
回复
liumiao0423
2011年12月02日 10:58:11
6楼
赞同楼上说法。也有可能是电容误投,导致电压升高,投切瞬间电流很大。
回复
loujinpu
2011年12月02日 11:14:46
7楼
电容器柜经常出问题,这些都是常见的
回复
loujinpu
2011年12月02日 11:15:56
8楼
有照片吗?上传点分析下
回复
mqli2004
2011年12月02日 12:24:35
9楼
不是手动投切吧?是不是过补偿问题?
回复
heihei1
2011年12月02日 13:20:57
10楼
用了多久
回复
czy0082138213
2011年12月02日 13:38:19
11楼
热继电器主要是过载保护,短路时上级的熔断器先动作。