400V 30KVAR的电容器 电流是43A 配得熔断器是80A的,热继电器整定是45A,现在的问题是80A的熔断器熔断了而45A的热继电器么动作,并且还把热继电器到接触器的16平方的导线都烧断了。电容器由于选用的是400V的额定电压而实际测得电容器2端的电压是420V而导致其鼓包了。电容柜已经多处出现烧坏的现象。大家帮忙分析哈原因
