【分析】电容柜事故:熔断器熔断,电容器鼓包,导线烧断
hzongbingh
hzongbingh Lv.7
2011年11月30日 22:30:31
只看楼主

400V 30KVAR的电容器 电流是43A 配得熔断器是80A的,热继电器整定是45A,现在的问题是80A的熔断器熔断了而45A的热继电器么动作,并且还把热继电器到接触器的16平方的导线都烧断了。电容器由于选用的是400V的额定电压而实际测得电容器2端的电压是420V而导致其鼓包了。电容柜已经多处出现烧坏的现象。大家帮忙分析哈原因

2011年12月03日 08:51:36
22楼
为什么受伤的总是电容柜呢
回复
lidabin
2011年12月03日 09:12:13
23楼
查查电容是否有绝缘损害导致击穿的现象,这样才能确定问题点,只有详细现象才能做出客观分析
回复
same20062008
2011年12月03日 12:24:59
24楼
电容长期在超过额定电压的环境下运行,加速了内部绝缘老化最终击穿造成短路
回复
ahljj
2011年12月03日 14:58:16
25楼
可能是谐波引起的。
回复
myhanxing1980
2011年12月03日 18:57:21
26楼
1.长期在超压状态下运行,可更换450V耐压的电容器或调一下变压器的分接开关降压;
2.检测一下高次谐波,如果存在尽早治理,否则对电网危害很大;
3.可将熔断器改为断路器,避免熔断器崩烧引起二次短路。
回复
hzongbingh
2011年12月03日 19:18:12
27楼

2年了
回复
hzongbingh
2011年12月03日 19:19:41
28楼

有些接触器端子被烧黑了
回复
hzongbingh
2011年12月03日 19:30:54
29楼
接触器被烧了
回复
hzongbingh
2011年12月03日 19:33:26
30楼
线被烧断了乐了
回复
hzongbingh
2011年12月03日 19:37:25
31楼
各种悲剧得的