大家看看这栋楼的消火栓用水量怎样计算
quguiping
quguiping Lv.3
2006年08月15日 11:28:48
只看楼主

一6层教学楼,体积大于25000立方米,按低规8.5.2条,表8.5.2中是15L/S,但是,8.5.2条说应通过计算确定,不应小于表8.5.2的规定.我的计算如下:本楼为体积大于25000m3的教学楼,消火栓用水量为15L/S,采用充实水柱的长度为10m,喷嘴直径为65mm,水带为衬胶,长为25m,最不利点的消火栓在3轴的六楼楼梯口,其栓口压力为16.6m,标高为20.1m,计算每只水枪的流量为3.4 L/S,这里取5L/S,再用5L/S复核栓口压力为18.9米水柱, 采用充实水柱的长度为11.4m,水枪口径为19mm, 则五楼的消火栓由于压力增大,其用水量为6L/s, 相邻立管的6层的用水量为5L/s,共消火栓用水量为16L/S.

一6层教学楼,体积大于25000立方米,按低规8.5.2条,表8.5.2中是15L/S,但是,8.5.2条说应通过计算确定,不应小于表8.5.2的规定.我的计算如下:本楼为体积大于25000m3的教学楼,消火栓用水量为15L/S,采用充实水柱的长度为10m,喷嘴直径为65mm,水带为衬胶,长为25m,最不利点的消火栓在3轴的六楼楼梯口,其栓口压力为16.6m,标高为20.1m,计算每只水枪的流量为3.4 L/S,这里取5L/S,再用5L/S复核栓口压力为18.9米水柱, 采用充实水柱的长度为11.4m,水枪口径为19mm, 则五楼的消火栓由于压力增大,其用水量为6L/s, 相邻立管的6层的用水量为5L/s,共消火栓用水量为16L/S.
审图的人却说每个消火栓的流量就是5L/s,没有6L/s的说法,大家说说看谁对?
免费打赏
linyinong
2006年08月15日 12:09:39
2楼
你的计算是正确的!
审图人的说法不准确,应该说每个消火栓的最小流量是5L/S,或者说不得小于5L/S。
回复
quguiping
2006年08月15日 14:23:35
3楼
钢管取DN100,当q=5L/s时,i=0.00749,则五楼的消火栓压力H2=18.9+3.9*0.00749(1+20%)+3.9=22.835米水柱, 由
H=ALq2+q2/B知.q2=H/(Ad+1/B)=36.05L/S,所以q=6.00L/s
回复

相关推荐