一个五层宿舍楼,用电设备总量为281KW,需要系数KX=0.7,用电设备功率因素正切值tan=0.75,则Pjs=0.7*281=196.7kwQjs=196.7*0.75=147.5kwSjs=√196.7*196.7+147.5*147.5=245.9kvaIjs=245.9/1.732/380=373A问题1:需要系数直接可以查出来,用电设备功率正切值是不是要取各设备正切的平均值的?
Qjs=196.7*0.75=147.5kw
Sjs=√196.7*196.7+147.5*147.5=245.9kva
Ijs=245.9/1.732/380=373A
问题1:需要系数直接可以查出来,用电设备功率正切值是不是要取各设备正切的平均值的?
问题2:我上面的算法是对的吗?
问题3:算出来的电流有373A,该如何选用电线的截面积和断路器,我参照的这本书中找不到这么大的电流,所以不知该如何选用?
希望高手能详细解答,谢谢!!!