来帮帮我,该如何选择断路器和截面积?
sihan501
sihan501 Lv.3
2006年08月14日 11:22:01
来自于断路器
只看楼主

一个五层宿舍楼,用电设备总量为281KW,需要系数KX=0.7,用电设备功率因素正切值tan=0.75,则Pjs=0.7*281=196.7kwQjs=196.7*0.75=147.5kwSjs=√196.7*196.7+147.5*147.5=245.9kvaIjs=245.9/1.732/380=373A问题1:需要系数直接可以查出来,用电设备功率正切值是不是要取各设备正切的平均值的?

一个五层宿舍楼,用电设备总量为281KW,需要系数KX=0.7,用电设备功率因素正切值tan=0.75,则Pjs=0.7*281=196.7kw
Qjs=196.7*0.75=147.5kw
Sjs=√196.7*196.7+147.5*147.5=245.9kva
Ijs=245.9/1.732/380=373A
问题1:需要系数直接可以查出来,用电设备功率正切值是不是要取各设备正切的平均值的?
问题2:我上面的算法是对的吗?
问题3:算出来的电流有373A,该如何选用电线的截面积和断路器,我参照的这本书中找不到这么大的电流,所以不知该如何选用?
希望高手能详细解答,谢谢!!!

免费打赏
sihan501
2006年08月15日 10:05:14
2楼
谁来帮帮我啊
回复
sses2008
2006年08月16日 10:47:01
3楼
希望学好基本功
回复
sses2008
2006年08月16日 11:20:37
4楼
首先应该计算的是Pjs,不用计算Sjs,你又不是选变压器
其次应该计算时代入功率因数COS而不是TAN
计算电流正确
开关选用整定电流为500A的塑壳开关,电缆采用4YJV-1x300+1x150MM2或2(YJV-4x150+1x70MM2)
回复
sihan501
2006年08月16日 15:36:22
5楼
是啊,基础不行,因为不是该专业出来的,所以希望大家能给我详细解释,让我做好扎实的基础
谢谢大家
回复
caohong1982
2006年08月16日 16:31:06
6楼
兄弟应该用cos,而不是tan,根据你的Kx=0.7,可以大致推出你的建筑面积大概在3000-4000平方左右,Cos应该取0.9
Pe=281KW Kx=0.7 Pjs=196.7KW
Cos=0.9 Ijs=1000XPjs/(1.732X380X0.9)=332A

电缆选用YJV22-0.6/1KV-4X300+1X150 开关选用整定电流为400A的塑壳开关
或者选用2YJV22-0.6/1KV-4X120+70
回复
jn_wyl
2006年08月16日 16:48:35
7楼
回复
chshchy
2006年08月16日 16:54:52
8楼
拿 50W每平米 的用电指标来算。
每层楼至少有1000多平米,这个宿舍还真够大的。
既然这么大,说不定还很长。就两路进线呗。
当然,除非你单设变压器。
回复
bqg
2006年09月09日 09:12:42
9楼
回复
sihan501
2006年09月25日 12:53:50
10楼
对不起,很久没来,忘了送分了!
回复
hw2102259
2006年09月28日 14:56:54
11楼
首先应该计算的是Pjs,不用计算Sjs,你又不是选变压器
其次应该计算时代入功率因数COS而不是TAN
回复