我们这儿审图要求符合工业耐腐蚀性规范,地下水在干湿交替下对混凝土基础有弱腐蚀性时垫层为C20混凝土,简直无语!
我们这儿审图要求符合工业耐腐蚀性规范,地下水在干湿交替下对混凝土基础有弱腐蚀性时垫层为C20混凝土,简直无语!
我过去只有一个工程是按C20考虑的垫层。其它工程都没有考虑。3.另:《工业建筑腐蚀规范》刚性基础:强条(素混凝土和毛石混凝土的强度等级不应低于C25)。过去,我都是按C15设计的。个人认为:该条过严。因为如果素混凝土C15不满足耐久性,那么+0.00以下的砂浆才M5,M7.5,M10早就不满足了,只加强混凝土强度等级有啥用。4.现在规范太多了。有时提了,我们就瞎扯:这是工业建筑防腐蚀规范,不适用于民用建筑。 但是,现在的规范都相互引用。有时瞎扯时,顾及了这条,顾不上这条。6.《工业建筑腐蚀规范》3.1.7 地下水、土对建筑材料的腐蚀性等级,应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的有关规定确定。 所以,勘察报告经常引用《工业建筑腐蚀规范》判断腐蚀性。而设计上很少按《工业建筑腐蚀规范》确定混凝土等级,而大部分审图单位一般也不考虑《工业建筑腐蚀规范》