我们这儿审图要求符合工业耐腐蚀性规范,地下水在干湿交替下对混凝土基础有弱腐蚀性时垫层为C20混凝土,简直无语!
我们这儿审图要求符合工业耐腐蚀性规范,地下水在干湿交替下对混凝土基础有弱腐蚀性时垫层为C20混凝土,简直无语!
2楼
确实无语!但有人要求你就做吧,又不是什么大不了的事情,业主如有意见让他问审图的!
回复
3楼
查查工业建筑防腐设计规范吧,有个依据就好
回复
4楼
1. 这个经常忽略。
2. 我过去只有一个工程是按C20考虑的垫层。其它工程都没有考虑。
3.另:《工业建筑腐蚀规范》刚性基础:强条(素混凝土和毛石混凝土的强度等级不应低于C25)。过去,我都是按C15设计的。个人认为:该条过严。因为如果素混凝土C15不满足耐久性,那么+0.00以下的砂浆才M5,M7.5,M10早就不满足了,只加强混凝土强度等级有啥用。
4.现在规范太多了。有时提了,我们就瞎扯:这是工业建筑防腐蚀规范,不适用于民用建筑。
但是,现在的规范都相互引用。有时瞎扯时,顾及了这条,顾不上这条。
6.《工业建筑腐蚀规范》3.1.7 地下水、土对建筑材料的腐蚀性等级,应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的有关规定确定。
所以,勘察报告经常引用《工业建筑腐蚀规范》判断腐蚀性。而设计上很少按《工业建筑腐蚀规范》确定混凝土等级,而大部分审图单位一般也不考虑《工业建筑腐蚀规范》。
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-11-29 12:38 编辑 ]
回复
5楼
垫层不属于受力构件,我认为只有受力的混凝土构件才应满足《工业建筑腐蚀规范》的要求,垫层C15足够。
回复
6楼
我门这里好象不执行防腐蚀规范
回复
7楼
不管是工业还是民用,我认为只要基础受到腐蚀作用,均应满足《工业建筑防腐蚀设计规范》,依据如下:
1.对于工业建筑,有腐蚀性肯定要满足此规范,不用多讨论;
2.对于民用建筑,混凝土规范表3.5.2,“受自然的侵蚀性物质影响的环境”环境类别为“五”,3.5.7条则又规定应符合此规范。
回复
8楼
三类a混凝土环境用c20混凝土垫层,我这里有这么个设计,合理么?
回复
9楼
:):):):):):):):)
回复
10楼
学习了
回复
11楼
查查工业建筑防腐设计规范吧
回复