关于应急照明的问题
tydff
tydff Lv.3
2011年11月28日 14:07:50
只看楼主

现在有个幼儿园,三层,每层3000平方。我本想每层设置一个应急照明配电箱。但是师傅说不用,直接用蓄电池的灯接入普通照明配电箱即可。我记得每个防火分区需要单独设置应急照明配电箱的呀。究竟什么情况下需要单独设置应急照明箱,什么情况只需用蓄电池供电接入普通箱?欢迎达人指教!

现在有个幼儿园,三层,每层3000平方。我本想每层设置一个应急照明配电箱。但是师傅说不用,直接用蓄电池的灯接入普通照明配电箱即可。我记得每个防火分区需要单独设置应急照明配电箱的呀。究竟什么情况下需要单独设置应急照明箱,什么情况只需用蓄电池供电接入普通箱?欢迎达人指教!
免费打赏
sunshine_0820
2011年11月28日 14:19:12
2楼
个人感觉要单独设。学习中。。。
回复
yanggod007
2011年11月28日 16:40:32
3楼
建议先问水专业室外用水量是否大于25L/S,如果大于就要分开设置应急照明配电箱。
回复
fillyzhou
2011年11月28日 16:59:58
4楼
最好还是设啊,幼儿园小盆友多。
单回路树干式每个防火分区设一个应急照明箱。

如果你这个楼的消防不算二级负荷的话,规范里倒是没规定不可以接在正常回路上,先问问给排水吧。
回复
tydff
2011年11月29日 12:22:49
5楼
我觉得算消防二级了吧第一第二层都超过2000平方了。但是这座建筑进线只有单电源,所以消防只能用EPS做备用电源,不知道作为消防二级这样允许么。。。