电容补偿柜上的转换开关的作用是什么?什么情况下才要安装转换开关?
电容补偿柜上的转换开关的作用是什么?什么情况下才要安装转换开关?
2楼
看看图纸不就明白了嘛!我所见过的转换开关一般来说是起手动/自动控制的转换和电压测量相序的转换!
回复
3楼
恩,很正确,很多厂家一般用一个切换自动\手动且可手动投切每一组电容,在手动投切时同时也切断电流采样信号
回复
4楼
转换开关具有手动/自动以及2-12路的点位,它的作用就是电容补偿手动和自动之间的互相切换,打到自动的时候,由控制器按照采样电流的大小和功率因数,进行适时的投入和切除,达到手动的时候则越过控制器直接将第一组电容电容投上(firepump77说的不对,在此时不是将电流采样信号切断,而是短路掉了,否则会产生高电压。),依次向下只是多投入几个电容,这在固定负荷的情况下,可以按照需用原则进行投入,但是这种投法,如果不能及时调整,就会加大无功量的增加,从而导致电费的提高。建议电容柜应将转换开关,打到自动档运行,而且现在的控制器也同时具备了手动投切的功能,所以现在很多的厂家已经取消了这个装换开关。
回复
5楼
它的作用就是转换手动和自动的一个机构,没什么别的功能了,现在用的都是微电脑的可以不要那个
回复
6楼
哦~哦~·先谢过
回复
7楼
相当于给控制器一个开关
回复
8楼
现在很多的厂家已经取消了这个装换开关。
取消转开,只是为了降低成本,但是这个转开还是很有用的。
假如当控制器出现故障或烧损时,转开能手动切换,
回复
9楼
没错,留着还是有好处的,多花不了几个钱
回复
10楼
双电源供电(一用一备)共用一套补偿设备时,切换电源后把相应的电流互感器的电流信息切换一下。
回复
11楼
还有一个好处,在换补偿器时把转换开关打到停止或手动挡可短接信号线,从而安全的在不停总开的情况下调换补偿器.总之转换开关大有好处.
回复