2011年11月27日 11:24:36
来自于通风排烟
只看楼主

http://bbs.co188.com/content/358_4258441_1.html详看这个帖子,小豆丁版主的方法,没有人愿意干风管一直安装至7F天面有30多米落差》现在应考虑到在不缩小空间的情况下采用砌墙的方法做管道井,内贴瓷砖减小风阻,风机在天面,这是厨房排风。问题一:请问这样做符不符合规范要求问题二:如果符合要求,管道井内贴瓷砖的风阻比矩形风管的风阻那个大一点,从造价,施工工艺,等那个比较有优势。

http://bbs.co188.com/content/358_4258441_1.html
详看这个帖子,小豆丁版主的方法,没有人愿意干风管一直安装至7F天面有30多米落差》现在应考虑到在不缩小空间的情况下采用砌墙的方法做管道井,内贴瓷砖减小风阻,风机在天面,这是厨房排风。
问题一:请问这样做符不符合规范要求
问题二:如果符合要求,管道井内贴瓷砖的风阻比矩形风管的风阻那个大一点,从造价,施工工艺,等那个比较有优势。
感谢大侠的帮忙,特别感谢szhp54、 小豆丁暖通版主
szhp54
根据此图,原有排风井不足,可以砸掉隔墙,按充足面积考虑,重砌隔墙,因为那个凹槽里无法安装风管(除非风管很小),因为如果是法兰连接,靠墙要留足上螺栓的操作空间,焊接的话要考虑焊枪及焊条的位置,即使是非金属风管的粘接也不好操作,这个凹槽里要充分利用做风道最好就是外面加隔墙做土建风道。
小豆丁暖通版主
同意楼上的做法,如果三面都是剪力墙,增加风管非常困难,我以前做过大风管,风管内可以金人,然后把内法兰安装。这样的话,每侧留100mm做固定件,以解决风管承重问题。
免费打赏
yijian2876
2011年11月28日 12:32:28
2楼
安装至7F天面有才30多米落差?就为了省这点钱,我看你还是另外高就吧,这种公司呆着也没前途,厨房排油烟没做好,怎么会有好的生意?简直就是个光知道赚钱的主。有本事让你老板把油烟直接从侧窗排放,然后举报,罚死他,下次他就不敢了
回复
zhukuoyue
2011年11月28日 18:02:13
3楼
是啊 待得相当郁闷啊 看在钱的份上,只能将就了 做人要厚道嘛你不说就是你的不对,说了老板不答应,那也就尽力啦。
回复
maoxiuguo
2011年11月28日 21:49:50
4楼
不好解决,你内壁贴瓷砖,倒是减小了风阻了,油烟油烟,有油还有烟,油在低空不好处理,没遇到过想这样做的,
回复
zhukuoyue
2011年11月29日 07:58:09
5楼
油烟倒不是什么大问题,因为排风井前已经经过运水烟罩和静电处理器,经过两道处理,基本上不会有太多得油烟进入管道,即使是有少量的也不会跑的太远。剩下的就是风啦
回复
lllluuuu
2011年11月29日 15:58:21
6楼
做设计要有自己的思想。

不能怎么样就不能怎么样。把规范和措施摆出来。
回复