若一栋高层,地下2层,-7.0米.地上97米,30层.一类综合楼.住宅部分前室需要装设自喷系统.经计算压力需要140米.那么高区湿式报警阀显然不能装设在地下二层设备房中.这样的话,只能讲其装设在管道井中,以便满足压力要求.但管井中存在空间要求和排水系统要求的问题.因此,请教各位在设计时一般对于这种高区的湿式报警阀怎么布置.谢谢!

若一栋高层,地下2层,-7.0米.地上97米,30层.一类综合楼.
住宅部分前室需要装设自喷系统.
经计算压力需要140米.
那么高区湿式报警阀显然不能装设在地下二层设备房中.
这样的话,只能讲其装设在管道井中,以便满足压力要求.
但管井中存在空间要求和排水系统要求的问题.
因此,请教各位在设计时一般对于这种高区的湿式报警阀怎么布置.
谢谢!
免费打赏
q224462
2006年08月15日 09:23:51
12楼
你是在杭州的话,你可以去天目山路学院路口的现代国际大厦地下二层看看,用安全阀就可以解决问题了。
回复
富兰克
2006年08月15日 09:52:38
13楼
现在国产报警阀承压1.6Mpa,进口产品的报警阀承压还要高。规范上也没有规定报警阀最大承压1.2Mpa。我认为集中设置在地下室没问题。
回复
moon_sun
2006年08月15日 10:14:42
14楼
在管道井里设置湿式报警阀。。你那工程还需要设置减压阀
都在管到井里。
在管道井里设置可以见效泵房空间,减少能耗!
回复
jianyh
2006年08月15日 10:45:40
15楼
在验收规范里有安装距墙要求。