若一栋高层,地下2层,-7.0米.地上97米,30层.一类综合楼.住宅部分前室需要装设自喷系统.经计算压力需要140米.那么高区湿式报警阀显然不能装设在地下二层设备房中.这样的话,只能讲其装设在管道井中,以便满足压力要求.但管井中存在空间要求和排水系统要求的问题.因此,请教各位在设计时一般对于这种高区的湿式报警阀怎么布置.谢谢!
若一栋高层,地下2层,-7.0米.地上97米,30层.一类综合楼.
住宅部分前室需要装设自喷系统.
经计算压力需要140米.
那么高区湿式报警阀显然不能装设在地下二层设备房中.
这样的话,只能讲其装设在管道井中,以便满足压力要求.
但管井中存在空间要求和排水系统要求的问题.
因此,请教各位在设计时一般对于这种高区的湿式报警阀怎么布置.
谢谢!
2楼
做管道井里是可以的,管道井的尺寸大些就可以了,具体多少尺寸,还是请教老王比较合适(我还没碰到过),因为我上次看到忽悠把老王的一个图贴出来时,发现他有这么做的。
回复
3楼
承蒙楼上 xfd831推荐,如果有兴趣可以到http://co.163.com/forum/content/237_224921_1.htm下载一下我做的工程实例,报警阀的设置跟你想的方法是一样的。
回复
4楼
xiexie
回复
5楼
曾经看过关于类似工程的一篇论文,主要观点是现有规定的报警阀120m压力不足,应该可以生产压力达到200m的报警阀。这样报警阀就可以几种设置。
报警阀分开设置,管理不便,设置于管井中,水力警铃设哪里呢,也是个问题,而且报警阀要排水,反正是一通的问题。
回复
6楼
水力警铃可以设在走道墙壁上,有什么问题么?
排水,可以在管道井里设地漏排水的呀。
恩,200m的报警阀,可规范还只是定到120m,如果200m的报警阀可以通过消防验收,我想规范也可以再出一个修订版了。
回复
7楼
可以仍将高区湿式报警阀设在地下二层设备房中,泵的扬程按高区选择,泵出水管分两支,一路接高区报警阀,一路在
接低区报警阀前安装减压阀,所有的阀组统一设于地下二层设备房中。
回复
8楼
在浦东太平洋数码二期里,曾在前室的管道井里看到过湿式报警阀,但是当时没仔细研究,现在想想,可能只有那一层的局部格出一个小间放湿式报警阀。
回复
9楼
兄弟,报警阀前的水压要控制在1.2MPa以内呀,所以像这种90多米的高层,高区报警阀放在地下室,它的阀前压力很可能要超1.2MPa的,所以说你的方法是不行的。
还有人是将高区的报警阀在高区集中设置的,这样就要占用一个专门的设备房了。
回复
10楼
超过120m只能报警阀上楼了。
回复
11楼
放在地下喷淋的稳压好难的,如果稳压过低,那么估计楼上烧光了,湿式报警阀都不会打开了.
其实湿式报警阀就是一个直立型安装的止回阀,如果出水端立管过高,导致自重大于稳压压力的话,那就起不到作用了.
回复