180厚刚性地坪能做嵌固端吗?
cbchenbing11
2011年11月25日 22:43:47
只看楼主

一个16层的剪力墙结构,由于没有地下室,基础承台顶-2.000(承台是有承台梁的-2.000),建模型的时候第一层2000(0.000处设置一层地梁,没有板),第二层5.600,以上均为3.000嵌固端设置在承台顶部。可有人说第一层-2.000不要建模,直接从5.600开始建模,嵌固端设置在0.000处,设置180厚刚性地坪(里面配构造钢筋即可)。请大家说说自己的看法,谢谢!!

一个16层的剪力墙结构,由于没有地下室,基础承台顶-2.000(承台是有承台梁的-2.000),建模型的时候第一层2000(0.000处设置一层地梁,没有板),第二层5.600,以上均为3.000
嵌固端设置在承台顶部。可有人说第一层-2.000不要建模,直接从5.600开始建模,嵌固端设置在0.000处,设置180厚刚性地坪(里面配构造钢筋即可)。
请大家说说自己的看法,谢谢!!
免费打赏
hyp1962
2011年11月26日 16:05:52
2楼
180厚刚性地坪(即使里面配置构造钢筋了)也不能做嵌固端考虑.
回复
cbchenbing11
2011年11月26日 17:43:02
3楼
回复
ouyfw71
2011年11月26日 20:27:54
4楼
我认为不能做嵌固端考虑,即使是现浇楼板,180厚也只是条件之一
回复
cqdjyjh
2011年11月28日 08:00:01
5楼
可以按坎固考虑,前提是板的设置要按转换层板的配筋。仅供参考。
回复
池运发
2011年11月28日 15:21:11
6楼
只是满足了一个必要条件,不行的
回复
jujun82
2011年11月28日 16:07:31
7楼
作为上部结构嵌固的条件是板厚不小于180mm,配筋率不小于0.25%,嵌固层的“考虑层高修正的楼层侧向刚度比”应比上层大于1.5。同时应注意嵌固端地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用。
回复
ljwsky
2011年12月08日 15:01:53
8楼
愿听高手赐教。
回复
emptine
2011年12月08日 15:24:49
9楼
高规和抗规中说地下室顶板作为嵌固端的时候,板厚不小于180,我认为刚性地坪作为嵌固端欠妥,正如6楼所说,只满足一个必要条件,理由不是很充分。
回复
wjian1985
2012年03月02日 22:18:38
10楼
应该不行,理由不充分啊
回复
无间道
2012年03月03日 08:12:11
11楼
如果在室内外高差不大于地下部分1/3(即小于700以内)时,可以作为嵌固端。因为有水平梁和刚性地面所组成的水平构件了,挡板厚180是已经满足了规范的规定条件,可以认为在梁和刚性地面组合下结构的水平刚度,已经满足了水平无限大的基本假设要求。但当室内外高差大于地下部分1/3时,就不能作为嵌固端了,建模就应该按照5.6米为第一层来建模了。看一下陈子清的101图集解答部分会更清楚的。我新浪共享文件中有这些资料,下载一下学习吧。
回复