因为施工原因,简支梁(基础梁,后期回填)。一端没有预埋钢筋,底模支好后,钢筋直接搁在上面。另外一根,只在上部钢筋有预埋钢筋,并且接头在同一位置,下部钢筋直接搁在底模上。请详细分下下受力状况,以及后期可能造成的后果。(梁底后期会有回填)。
因为施工原因,简支梁(基础梁,后期回填)。一端没有预埋钢筋,底模支好后,钢筋直接搁在上面。另外一根,只在上部钢筋有预埋钢筋,并且接头在同一位置,下部钢筋直接搁在底模上。请详细分下下受力状况,以及后期可能造成的后果。(梁底后期会有回填)。
12楼
楼主最好给付个图片或者用CAD简单比划一下嘛
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
13楼
梁主要在下部钢筋上的,会裂缝的,
回复
14楼
底筋都没有和混凝土一起浇啊?保护层厚度也不够,那底筋和混凝土不就没有摩擦力咯,那梁的下部钢筋就没有作用了,上部一填土,梁%95会裂开甚至断掉的。
回复
15楼
没怎么看明白楼主的意思,是独立基础吗,是说基础梁钢筋没锚固的基础里面吗?如果是这样肯定不行,基础梁应与基础或基础短柱一起浇筑,不然应该需要植筋了
回复
16楼
红色代表钢筋,上部有植筋,下部没有。请分析详细受力。
回复
17楼
如是简支梁,则上部钢筋仅为构造钢筋,下部钢筋受拉,需通常及锚固在两端承台或柱子里,并达到规范要求的锚固长度
基础梁一般受拉,弯矩主要来自于基础梁上部的墙体荷载以及调节两端柱弯矩
回复
18楼
受拉钢筋没有伸入支座,这样的梁在受压的时候支座部位很容易开裂,甚至还有可能断掉~
回复
19楼
学习了,对以后很有用
回复
20楼
梁端的下部钢筋应该是受压的,没锚进柱子的情况下,只要不地震,混凝土的设计强度一般应该能抵抗这个力。个人看法,不权威。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复