商住楼:商场二层,24层住宅,约70m高。楼梯间满足自然排烟条件,但超50m了,问题就是商住楼属于居住建筑吗?请问大家各地消防部门都怎么规定的?(我在辽宁。)
商住楼:商场二层,24层住宅,约70m高。楼梯间满足自然排烟条件,但超50m了,问题就是商住楼属于居住建筑吗?请问大家各地消防部门都怎么规定的?(我在辽宁。)
2楼
你看看高规第四页的解释
也就是超过50米的商住楼属于一类高层
而商住楼的概念就是底部是商业营业厅与住宅组成的公共建筑
所以我认为你这要机械加压送风
回复
3楼
我做过一个相同的,24层的商住楼,楼梯间满足自然排烟条件,没有设正压送风,居住建筑如果没有超过100米,应该可以自然排烟。
回复
4楼
是一类高层没错, 住宅建筑也有一类高层。(≥19层)。
回复
5楼
请问您在什么城市?我也认为不用排烟,可是怕消防和审图不同意。人家嘴大,咱嘴小。
回复
6楼
超过50m的一类建筑必须做机械的
回复
7楼
商住楼属于一类公共建筑,超过50米,应机械防烟!!
要是定义为 底层带商业网点的居住建筑的话,不超过100米,都可以自然防烟!!
回复
8楼
《高规》(2005年版)第4页:建筑高度超过50m或24m以上部分的任意楼层的建筑面积超过1500m^2的商住楼属于一类公共建筑;再见8.2.1条。
应该机械防烟。
回复
9楼
谢谢,明白了。看到高规3.0.1条的建筑分类表。