SF6全绝缘环网柜等产品的电缆头安装问题
sl09023
sl09023 Lv.2
2006年08月10日 18:27:36
只看楼主

最近接触到许多SF6全绝缘环网柜的事故,经观察都是在进出线套管/电缆头的地方被击穿。本人以为问题出在电缆头的安装问题:1、全绝缘电缆头的设计使用(如用在美式、欧式箱变、电缆分接箱、全绝缘环网柜上)都是引进国外的技术,在降低外部环境(如凝露、污秽、小动物)对产品的影响方面确实起到很大的作用,而且经过这几年的发展,国产电缆头的质量已经日趋稳定可靠。2、但是,产品到现场后,电缆头的安装没有得到重视,导致安装质量较差,一旦有问题都是在电缆头与套管的地方出现:一方面,现有安装人员的素质良莠不齐,许多都是电力局内部的关系人员再组合一些施工人员(有些还是普通民工),没有经过有效的培训,缺乏一些基本的安装技能;另一方面,电缆头厂家(或柜体成套厂家)对安装问题也不够重视,只知道卖产品,没有专门组织对安装人员的培训(这一点非常重要)。

最近接触到许多SF6全绝缘环网柜的事故,经观察都是在进出线套管/电缆头的地方被击穿。本人以为问题出在电缆头的安装问题:
1、全绝缘电缆头的设计使用(如用在美式、欧式箱变、电缆分接箱、全绝缘环网柜上)都是引进国外的技术,在降低外部环境(如凝露、污秽、小动物)对产品的影响方面确实起到很大的作用,而且经过这几年的发展,国产电缆头的质量已经日趋稳定可靠。
2、但是,产品到现场后,电缆头的安装没有得到重视,导致安装质量较差,一旦有问题都是在电缆头与套管的地方出现:一方面,现有安装人员的素质良莠不齐,许多都是电力局内部的关系人员再组合一些施工人员(有些还是普通民工),没有经过有效的培训,缺乏一些基本的安装技能;另一方面,电缆头厂家(或柜体成套厂家)对安装问题也不够重视,只知道卖产品,没有专门组织对安装人员的培训(这一点非常重要)。
3、结果是,一旦安装质量不过关,导致问题的出现,用户肯定只会找成套厂家或柜体的生产厂家,他们成了冤大头。

电缆头的安装是一个对工艺要求非常严格的的过程,而且安装好后还没法检测其安装质量(不像普通电缆头可以看你的螺栓紧固没有),因此电缆头厂家(或柜体成套厂家)及承担安装的组织都应该重视这个问题,积极组织开展这方面的培训工作》
免费打赏
longmy
2008年08月05日 16:45:46
12楼
谢谢!可惜我没有权限啊
回复
cm19891107
2009年08月10日 21:58:13
13楼
经常遇到有的电缆头在施工前可以送电,但是当驳接完电缆,打耐压的时候往往出现试验不起来,一查看,新电缆头没任何问题,02头没去动过,查很久才知道是中间接头被击穿,现在我们公司对这种老电缆做试验的时候一般是打耐压到1万2就送电了,打高了怕出毛病
回复
cm19891107
2009年08月10日 22:00:39
14楼
很多原因都是清洁卫生没搞好,或者是制作尺寸不合格,用力过大划坏主绝缘导致放电等等,这样的电缆头一般是在一天后或者几个月后出现问题,爆炸,送不出电等等,一般象我们公司的话电缆头只要保证送电2年就OK了,2年后出现问题也不会怪罪的我们的头上

[ 本帖最后由 cm19891107 于 2009-8-10 22:03 编辑 ]
回复
cm19891107
2009年08月10日 22:05:27
15楼
普通头多好,插入式的电缆头费时费力还得保证工艺,要是全世界电缆都是70的就好了:lol
回复
cm19891107
2009年08月10日 22:10:02
16楼
一般电缆头被击穿的话肯定是跟电缆头放电有关,很有可能是制作工艺不行划的太深划坏了主绝缘,螺丝没上紧的话一般后果是电缆头爆炸!
回复
lixuemin
2009年08月11日 09:16:11
17楼
出现这种情况肯定是没有按安装手册操作,特别是电缆绝缘层半导体层与插头应力锥的处理没有做到位。不要小看了应力锥的作用!!!
我曾参加过供电公司对安装公司电缆线路的验收,亲眼看到插头应力锥与电缆半导体层根本就没有按规范做,竟然也能通过验收。其结果就会出现楼主所说的这种情况。
一般这种情况都不是产品质量问题,是大家都没有按规范认真做。是只知其然而不知其所以然啊。
回复
jakey4646
2009年08月11日 10:46:31
18楼
做这种高压处理头,是需要有经验的专业人员来做的,看着简单,照说明书做就行了,其实那是需要很细的手感的。特别是做内绝缘层切割的时间。一下小心,切那怕多半个毫米,就算是报废了!