最近接触到许多SF6全绝缘环网柜的事故,经观察都是在进出线套管/电缆头的地方被击穿。本人以为问题出在电缆头的安装问题:1、全绝缘电缆头的设计使用(如用在美式、欧式箱变、电缆分接箱、全绝缘环网柜上)都是引进国外的技术,在降低外部环境(如凝露、污秽、小动物)对产品的影响方面确实起到很大的作用,而且经过这几年的发展,国产电缆头的质量已经日趋稳定可靠。2、但是,产品到现场后,电缆头的安装没有得到重视,导致安装质量较差,一旦有问题都是在电缆头与套管的地方出现:一方面,现有安装人员的素质良莠不齐,许多都是电力局内部的关系人员再组合一些施工人员(有些还是普通民工),没有经过有效的培训,缺乏一些基本的安装技能;另一方面,电缆头厂家(或柜体成套厂家)对安装问题也不够重视,只知道卖产品,没有专门组织对安装人员的培训(这一点非常重要)。
最近接触到许多SF6全绝缘环网柜的事故,经观察都是在进出线套管/电缆头的地方被击穿。本人以为问题出在电缆头的安装问题:
1、全绝缘电缆头的设计使用(如用在美式、欧式箱变、电缆分接箱、全绝缘环网柜上)都是引进国外的技术,在降低外部环境(如凝露、污秽、小动物)对产品的影响方面确实起到很大的作用,而且经过这几年的发展,国产电缆头的质量已经日趋稳定可靠。
2、但是,产品到现场后,电缆头的安装没有得到重视,导致安装质量较差,一旦有问题都是在电缆头与套管的地方出现:一方面,现有安装人员的素质良莠不齐,许多都是电力局内部的关系人员再组合一些施工人员(有些还是普通民工),没有经过有效的培训,缺乏一些基本的安装技能;另一方面,电缆头厂家(或柜体成套厂家)对安装问题也不够重视,只知道卖产品,没有专门组织对安装人员的培训(这一点非常重要)。
3、结果是,一旦安装质量不过关,导致问题的出现,用户肯定只会找成套厂家或柜体的生产厂家,他们成了冤大头。
电缆头的安装是一个对工艺要求非常严格的的过程,而且安装好后还没法检测其安装质量(不像普通电缆头可以看你的螺栓紧固没有),因此电缆头厂家(或柜体成套厂家)及承担安装的组织都应该重视这个问题,积极组织开展这方面的培训工作》
2楼
电缆头制作是否合格可以通过耐压试验来检测的,除非制作后没有做这项试验。
回复
3楼
另外关于电缆头的制作方面的知识本版记得有的、资料中心也有。
需要的话楼主可以去找找看
回复
4楼
http://www.elecn.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=678&page=1
回复
5楼
谢谢,学习
回复
6楼
谢谢!可惜我没有权限啊
回复
7楼
北京华电瑞通电力工程技术有限公司有专业的技术售后服务人员对产品的安装进行全方位的指导、监督,进行合理化的建议,安装及使用的详细说明,故障的检查及排除,在山东绝大地区有着良好的客户资源
回复
8楼
反对老万一下下啊,不是耐压试验通过,检验绝缘就没问题了啊,不好意思.
好多东西就算耐压能过,但运行时电场不同,还是照样击穿啊.
比方上面楼主所讲的全绝缘电缆终端头,就存在上述问题啊.现在还有好多地方对电缆采用直流耐压的方式对电缆及其附件的绝缘进行考核,大量试验表明,这种做法是不合理,不科学地.因为直流耐压的电场和实际运行的电场极不一致,且试验电压高出好多,试验时对试品伤害极大.(往往是不可恢复)所以现在已逐步淘汰,而采用低频交流耐压
另外,安装工艺不到位,接触不良,接触电阻过大,致使接插件触头过热,加之全密封,散热条件差.最终导致绝缘件炭化,绝缘被破坏,最后击穿才是最主要的原因.而这些情况一般耐压更是检查不出来啊!!!
回复
9楼
所以楼主的观念还是正确地,支持一下,呵呵
回复
10楼
现在这种柜子用得较多
即便不是全绝缘的柜子
也要带可插拔式电缆
真是费事
回复
11楼
貌似两年前的帖子了,呵呵
城市孤烟所说也有您的道理,我这里想说的是:
1.耐压实验对于产品的绝缘有破坏性,这点众所周知,但是为何相关各类标准规程都还是把他作为必试项目呢?说明他还是可以很直观的反映电缆头制作过程中或者其他产品绝缘所存在的问题。而采用低频交流耐压目前不知是否有相关标准出来?有请告知,如果没有还是按照现行标准来做,没规矩不成方圆,呵呵
2.问题的根源可能是楼主所说安装时候不规范所致,但是现在楼主没有回头来总结这个帖子。但城市孤烟所说的“安装工艺不到位,接触不良,接触电阻过大,致使接插件触头过热,加之全密封,散热条件差.最终导致绝缘件炭化,绝缘被破坏,最后击穿才是最主要的原因.”我有不同的看法。请看楼主叙述“最近接触到许多SF6全绝缘环网柜的事故,经观察都是在进出线套管/电缆头的地方被击穿。”出现事故的不是一两个地方而是“许多”,如果是少数现象的话,那么我认同城市孤烟的说法。现在楼主所说的是“许多”那么可能不是这个原因,理由有二:其一螺丝未紧几率没可能没那么高,大家都是做这行的,都明白这个简单的道理;其二中压侧电流本来就不大,除非完全螺丝未紧,否则不会引起多大的发热量的。
3.大面积出现问题了,就该考虑是否是产品质量存在严重缺陷了,建议换家产品质量好的试试
回复