有一个地下室,由于开始的时候设计不好,渗水比较严重,后来土建进行改进,但是湿度仍然很大测了一下目前室内相对湿度89%,需要达到60%的相对湿度只知道这两个条件,能否算出除湿量?室内除了墙面渗湿和人体散湿没有其它湿负荷。
有一个地下室,由于开始的时候设计不好,渗水比较严重,后来土建进行改进,但是湿度仍然很大
测了一下目前室内相对湿度89%,需要达到60%的相对湿度
只知道这两个条件,能否算出除湿量?
室内除了墙面渗湿和人体散湿没有其它湿负荷。
2楼
还需要知道温度
不过夏季室外相对湿度波动很大,最好还是从头计算一下
回复
3楼
要知道绝对湿度才好计算。
回复
4楼
知道温度和相对湿度就可以知道绝对湿度了
回复
5楼
绝对湿度是不是就是含湿量?
回复
6楼
to楼上两位,我就是这个意思。
to楼主,在焓湿图上要计算任何值都需要2个状态参数。
回复
7楼
温度是已知的
回复
8楼
那就简单了啊。公式一套就出来了啊
回复
9楼
我看来一下公式,都需要湿负荷呀
回复
10楼
也就是说现在只能算出如果没有湿负荷的情况下把目前89%的相对湿度降到60%相对湿度的除湿量
要求的除湿量是湿负荷和这个计算值相加。
问题的关键应该是地下室墙体渗水引起的湿负荷怎样估计
回复
11楼
你这个就不好算了,谁知道你渗水量是多少,我建议你安上面的算好后×一个系数,这个系数你自己定了,因为你在现场。
回复