洁净厂房室温20度时最低相对湿度可以达到多少?
weirenmin
weirenmin Lv.2
2007年10月29日 14:32:35
只看楼主

请教各位洁净厂房室温20度时最低相对湿度可以达到多少?

请教各位洁净厂房室温20度时最低相对湿度可以达到多少?
免费打赏
vincent_nk
2007年10月29日 14:57:10
2楼

楼主是问理论中还是实际中?
实际中我进过的最低的室内工况为22度,3%,呼吸很不爽。
回复
anghelei
2007年10月29日 21:55:20
3楼

请问阁下知道是用的那种除湿方式吗?甚想了解!!@!
回复
杉木52013114
2007年10月29日 23:46:27
4楼
要达到3%的相对湿度,露点温度 : -22.50℃ 用转轮除湿机可行的。
回复
wenzhen001
2007年10月30日 10:18:52
5楼

谢谢,学习中
回复
weizhilin77
2007年10月30日 10:36:52
6楼
没做过这么底的,学习学习!!!
回复
lxzh121
2007年10月30日 10:39:53
7楼
3%湿度?
回复
vincent_nk
2007年10月30日 11:21:47
8楼

干式除湿
回复
大雪漫天
2007年10月30日 14:55:06
9楼
目前国内做的最低的温度22,相对湿度1%(在夏季),当然冬天会更低,零点几也是可能的。露点达到-50以下 。
我公司用的就是2%的转轮除湿机。
回复
2492452
2007年10月30日 20:55:01
10楼
转轮除湿机可以做到很低的,温度不变。
回复
2006zjyl
2007年10月31日 09:21:09
11楼
这么低的湿度还没见过的,学习中~~~~~~~~~
回复

相关推荐