冷源为7-12°的冷冻水,表面式换热器降温除湿能保证室内的温湿度为24℃,相对湿度为45%吗?
冷源为7-12°的冷冻水,表面式换热器降温除湿能保证室内的温湿度为24℃,相对湿度为45%吗?
2楼
如果是全新风夏季要达到45%还是比较难,如果是一级表冷,估计是达不到的,一般用除湿机,或是把新风机设置双级表冷,俩个表冷器之间大概要隔个2米,就能达到了,这样的设计我们做过,效果还可以。
回复
3楼
温度24度,相对湿度45%时,空气含湿量8.3克,露点11.3度。
如果空气经过表冷器降温除湿,温度必须要能降低到11度以下,才有可能使含湿量降低到8.3克,但是温度保持24度需要不小的热量加热升温。用液体氯化锂喷淋除湿可以很容易做到,而且节能。
回复
4楼
主要是湿度的问题,如果表冷器前面的空气湿度很低的话可以做得到,但湿度高就不行了
回复