已知目前相对湿度和要处理到的湿度要求,怎样算除湿量
polarisjh
polarisjh Lv.2
2006年08月10日 08:29:16
只看楼主

有一个地下室,由于开始的时候设计不好,渗水比较严重,后来土建进行改进,但是湿度仍然很大测了一下目前室内相对湿度89%,需要达到60%的相对湿度只知道这两个条件,能否算出除湿量?室内除了墙面渗湿和人体散湿没有其它湿负荷。

有一个地下室,由于开始的时候设计不好,渗水比较严重,后来土建进行改进,但是湿度仍然很大
测了一下目前室内相对湿度89%,需要达到60%的相对湿度
只知道这两个条件,能否算出除湿量?
室内除了墙面渗湿和人体散湿没有其它湿负荷。
免费打赏
deathgod007
2006年08月15日 00:41:46
12楼
下面有个很不错的帖子,是另一个论坛上的,可供参考:
http://bbs.99build.com/thread-12951-1-1.html
回复
polarisjh
2006年08月15日 09:30:43
13楼
按照12楼的看法,是不是就是说如果没有新风流量,那么室内的湿负荷可以看成0,除湿机选什么大小都可以,最差就是除湿的时间慢些。但是渗水对室内的湿度影响的确很大,现在墙角都已经发霉了。
回复
polarisjh
2006年08月16日 08:28:47
14楼
我想到一个办法,就是把渗水比较厉害的墙面当作开敞水面,这样室内的湿负荷可以确定了,
只不过计算除的负荷与实际相比会偏大,不过比较保险.
回复
glendon
2006年08月16日 11:00:54
15楼
是需要温度,相对湿度,敞水面积(空间大小),空气的渗透率,以及估计的湿负荷系数,才能计算出大概的湿负荷。
回复
polarisjh
2006年08月16日 13:41:00
16楼
请问空气渗透率是什么概念?
回复
glendon
2006年08月17日 10:42:01
17楼
空气渗透率是错的说法,不是专业术语,应该是围护结构的密封效果,地下室基本不要考虑的,
回复
liuluping_glcat
2007年04月09日 15:49:31
18楼
我有个问题和这个问题差不多.问题是这样:
深圳干球温度5度,相对湿度50%时,含湿量是2.7g/kg.干.如果在同样的温度下加湿到70%,此时含湿量为3.8/kg.干,问加湿量是多大,才能满足条件?怎么算?
回复
sucamy
2008年08月30日 16:10:49
19楼
需要两个参数
1、现场现实际温度湿度;
2、要求处理到的温度湿度


这就可以算了啊
回复
sucamy
2008年08月30日 16:13:06
20楼
还需要知道空气的处理量,一下就计算出来了
回复
lengtingting
2008年08月31日 19:39:17
21楼
19楼的童鞋,很简单的问题,送风量×(3.8-2.7),就是你的加湿量了。加湿有喷蒸汽的(等温加湿)和湿膜加湿(等焓加湿)。
回复

相关推荐

APP内打开