最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了
1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?
2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?
还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
2楼
1.强夯不属于复合地基
2.要静载荷,标惯不行
原位测试就是取原状土做试验
回复
3楼
强夯为复合地基,为桩体与桩间土一起作用,须做静载荷试验
回复
4楼
本工程的强夯,只是用重锤将土挤密提高承载力同时处理砂土液化,与规范中有关复合地基的定义有些偏差,不知道是不是属于复合地基,象这样的工程在地基处理后的验收,施工队应提高什么质量检测报告呢?比如液化状态标贯值,还有强夯后的地基承载力的确定是不是应该是平板荷载试验来确定,标贯提供的地基承载力是不是不能作为强夯处理后的地基承载力的依据,只能是参考呢?
回复
5楼
是用静载还是标贯要看不同的土质才能确定的!
回复
6楼
不属于复合地基,应通过现场载荷试验确定(不是强条)。实际上我们这都是通过原位测试和土工试验的
回复